Zündprobleme bei Brötje SOB 26 C

Diskutiere Zündprobleme bei Brötje SOB 26 C im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Entgegen den Ratschlägen aller Experten hier: Ursache war eine falsche Düse ! Die Anlage läuft nach Wechsel der Düse seit 14 Tagen wieder...

Thieme

Threadstarter
Mitglied seit
10.01.2018
Beiträge
10
Entgegen den Ratschlägen aller Experten hier: Ursache war eine falsche Düse !
Die Anlage läuft nach Wechsel der Düse seit 14 Tagen wieder einwandfrei.

Gruß
Thieme
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Hausdoc schrieb:
Brenner katastrophal eingestellt.
Das bedeutet auch Überprüfung der Düse!
Thieme schrieb:
Ursache war eine falsche Düse !
Von einem Austausch der Düse war nicht die Rede!
Thieme schrieb:
Außendurchmesser der Ölzufuhr: 10mm
Das laß mal bei Gelegenheit ändern. Hausdoc hat da recht mit, ist eine Störungsursache in den meisten Fällen.

Thieme schrieb:
Es war ein netter Versuch, aber leider ohne ein konstruktives Ergebnis zur Lösung des Problems!
Ich verabschiede mich wieder aus diesem Forum - bitte wieder austragen!
J.Thieme
Bedenke immer, wir stehen nicht vor der Anlage! Oder meinst du hier kann einer hellsehen? Zumal Hausdoc mit dem System Brenner recht hatte.
 
Thema:

Zündprobleme bei Brötje SOB 26 C

Zündprobleme bei Brötje SOB 26 C - Ähnliche Themen

  • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

    Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
  • Buderus Loganagas G_124 Zündprobleme

    Buderus Loganagas G_124 Zündprobleme: Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit einige Probleme mit unserer Buderus Heizung. Hier die Daten: Buderus Loganagas G_124 Lownox Baujahr...
  • ZWR18-3KE Zündprobleme und Fehlercode A3

    ZWR18-3KE Zündprobleme und Fehlercode A3: Hallo zusammen, ich hatte mit meinem Heizungsproblem mittlerweile schon 2 mal eine Wartungsfirma und den Schornsteinfeger im Haus. Beide erzählen...
  • Litola LV017 Zündprobleme

    Litola LV017 Zündprobleme: Hallo Leute bin neu im Forum, habe ein Problem mit meiner Litola und hoffe vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Gasbrenner Mod. 752005108493...
  • Oertli-Brennwertkessel GSR306 / Zündprobleme

    Oertli-Brennwertkessel GSR306 / Zündprobleme: Seit Ende 2010 besitzt unsere WEG o.g. Heizkessel. Im ersten Jahr funktionierte er (bis auf Genauigkeitsprobleme mit der Systemuhr) recht gut...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

      Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
    • Buderus Loganagas G_124 Zündprobleme

      Buderus Loganagas G_124 Zündprobleme: Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit einige Probleme mit unserer Buderus Heizung. Hier die Daten: Buderus Loganagas G_124 Lownox Baujahr...
    • ZWR18-3KE Zündprobleme und Fehlercode A3

      ZWR18-3KE Zündprobleme und Fehlercode A3: Hallo zusammen, ich hatte mit meinem Heizungsproblem mittlerweile schon 2 mal eine Wartungsfirma und den Schornsteinfeger im Haus. Beide erzählen...
    • Litola LV017 Zündprobleme

      Litola LV017 Zündprobleme: Hallo Leute bin neu im Forum, habe ein Problem mit meiner Litola und hoffe vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Gasbrenner Mod. 752005108493...
    • Oertli-Brennwertkessel GSR306 / Zündprobleme

      Oertli-Brennwertkessel GSR306 / Zündprobleme: Seit Ende 2010 besitzt unsere WEG o.g. Heizkessel. Im ersten Jahr funktionierte er (bis auf Genauigkeitsprobleme mit der Systemuhr) recht gut...
    Oben