mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.580
wenn falsch angeschlossen ?
Die Zirkulationspumpe in Richtung Boiler ist die Leitung in der Mitte unterhalb von der BoilerladePumpe (Rücklauf) angeschlossen.
Habe mal versucht das sinnbildlich in deine Zeichnung einzufügen...
Hat damit nichts zu tun....habe dabei die Wasseruhr geprüft, die dreht sich nicht mit.
der Sensor für die Boilerladung ist nicht unterhalb vom Zirkulationsanschluss. Der Sensor ist etwas oberhalb vom Rücklauf der Boilerladung,
sprich Rücklauf der Ladepumpe.
ja das ist mir bewusst bzw. ist mir das Schichten der Temperaturen klar. Frage ist eher wie kann ich das überprüfen
und abstellen.
Zirkulation mal ausschalten und beobachten...wie würde das passieren, kann mir darunter nichts vorstellen. Oder eher wenn die ZirkuPumpe zu hoch von der Drehzahl eingestellt ist ?
Eventuell mittels Volumenstrom Reduzierung oder aber ""blinkend"" ansteuern...
Kann mich da die alte VSC von Vaillant errinnern. Da war es so das die schichtlade Pumpe auch Blinkend angesteuert wurde weil sonst der Voluemstrom zu hoch war und eine Schichtung nicht möglich war...
Wenn die Strömung zu hoch ist wird auch die Durchmischung zu hoch und aus Heißem Wasser wird warmes wasser...
Eventuell kannst du sowas ja mal ausprobieren.
Ja erstmal.nur vom Speicher? Reicht dir meine Zeichnung so ?