mops14
Experte
Welchen Jahresverbrauch hattest du die letzten Jahre?Die grob errechnete Heizlast des Hauses liegt bei 12000 kwh.
Welchen Jahresverbrauch hattest du die letzten Jahre?Die grob errechnete Heizlast des Hauses liegt bei 12000 kwh.
Bei 0°C sind es dann nur noch ca. 3 kW. Wenn hier der Durchfluss nicht passt, sind dann die 5, eher 6 kW Mindestleistung schon zuviel und das Teil taktet mehrmals die Stunde.Die Heizlast wird in kW angegeben. Aufgrund der 12000 kWh Verbrauch kann man auf eine Heizlast um die 6 kW schließen.
Google mal nach "neue schweizer Formel".
Gut erkannt.Da wird das Problem liegen ! Vermutlich kann die Therme gar nicht so tief modulieren wie notwendig !
Gerade mal geschaut , bei 6 Grad außen , Rücklauf 29,5, T_Kessel 34 Grad, Abgas-T 39 Grad , liegt die Modulation bei 29%.
Anhang anzeigen 34661
Sie ist schlicht zu groß!
Ich sollte mehr Wärme in die HZK leiten, wie auch immer .
Parameter 60 kann ich nicht entdecken .
Hört bei HG47 auf
Boah, krass ! Abgas 5 Grad höher als Vorlauf. Absolut grottig.Rücklauf 29,5, T_Kessel 34 Grad, Abgas-T 39 Grad
Mit dem Service-Set dabei haben ist es nicht getan. Beten hilft sicher nicht, lieber bei der Wartung anwesend sein und kontrollieren wie und ob er den Wärmetauscher reinigt.April 2022 und die Nächste geplant 7. März .
Der letzte Monteur hatte immer irgendwelche Probleme . Er hat allerdings immer das Service-Set mitgebracht .
Im März kommt ein neuer HM. Hoffen und beten .