Jetzt wär das so eine geile Anleitung.
14 wär der Vorlauf vom Pelletkessel 10 der Rücklauf zum Kessel. In dieser Ladeleitung ist logischerweise ein Ladeventil (z.B. Esbe) , welches die Rücklaufanhebung bildet.
Heizung Vorlauf wär 11. Rücklauf die 9
Leider schafft man mit diesem Kessel keine perfekte Schichtung, da die Leitbleche innen fehlen
Wenn der Puffer so angeschlossen ist, hast du stets Warmwasser, lange Pelletkessellaufzeiten , was diese Verkrustungen im Kessel vermeidet, sowie "automatisch" Solare heizungsünterstützung.