Hallo,
weiss jemand
a) wie man aus seinen eigenen Verbrauchsangaben der WP (kWh el./Tag gemessen, Temp/Durchschnittstemp o.ä.) die mom. Arbeitszahl der eigenen Wärmepumpe berechnen kann?
b) wie das die SW von Herstellern wie Viessmann, Vaillant oder anderen macht ? ....dort kann man ja täglich die kWh el und kWh thermisch ablesen und sich den COP bequem ausrechnen. Haben die Hersteller da Kennlinien hinterlegt? Wie zuverlässig sind diese Angaben zu bewerten?
Unsere Wolf WP bietet diesen Luxus leider nicht und ich sehe momentan keine andere Möglichkeit, als aus den sehr dürftigen Angaben aus dem Datenblatt zB für COP bei -/ Grad,+ 7 Grad, +2 Grad und 35 Grad VL einzelnen COPs zu nehmen und sie mit den gemessenen Werten in kWh/Tag el zu multiplizieren und dann mit meiner Gasrechnung zu vergleichen und solange den COP zu ändern bis ich auf den Vorjahreswert in Gas kWh thermisch komme.
Beispiel :
Datenblatt -7Grad/W35-->COP 2,88 bzw +2Grad/W35-->COP 4,65; WP braucht bei 0...-5Grad (Tag/Nacht) 40kWh el/Tag --> Vgl. Gasrechnung Vorjahr 18cbm/Tag x10,25= 185 kWh thermisch --> 185/40 = COP 4,6-- da könnte ich jetzt froh sein, aber das ist alles sehr ungenau weil ich in der Gasrechnung ja kaum Monatsangaben habe und zB die 18cbm/Tag schätzen muss (mein Schätzwert für Dez-Feb liegt so zwischen 16 und 20cbm/Tag Gas, ca 2x soviel wie Nov oder März).
>> ich rechne momentan konservativ mit COP 3,5-4,0 für die Monate Dez-Feb und habe den Eindruck dass das relativ realistisch ist. Weiss es aber nicht...
Falls jemand hier besseres Vorgehen weiss bzw was ich evtl falsch mache, bin ich dankbar für jede Anregung.
Gruss,
Rolf aus München
weiss jemand
a) wie man aus seinen eigenen Verbrauchsangaben der WP (kWh el./Tag gemessen, Temp/Durchschnittstemp o.ä.) die mom. Arbeitszahl der eigenen Wärmepumpe berechnen kann?
b) wie das die SW von Herstellern wie Viessmann, Vaillant oder anderen macht ? ....dort kann man ja täglich die kWh el und kWh thermisch ablesen und sich den COP bequem ausrechnen. Haben die Hersteller da Kennlinien hinterlegt? Wie zuverlässig sind diese Angaben zu bewerten?
Unsere Wolf WP bietet diesen Luxus leider nicht und ich sehe momentan keine andere Möglichkeit, als aus den sehr dürftigen Angaben aus dem Datenblatt zB für COP bei -/ Grad,+ 7 Grad, +2 Grad und 35 Grad VL einzelnen COPs zu nehmen und sie mit den gemessenen Werten in kWh/Tag el zu multiplizieren und dann mit meiner Gasrechnung zu vergleichen und solange den COP zu ändern bis ich auf den Vorjahreswert in Gas kWh thermisch komme.
Beispiel :
Datenblatt -7Grad/W35-->COP 2,88 bzw +2Grad/W35-->COP 4,65; WP braucht bei 0...-5Grad (Tag/Nacht) 40kWh el/Tag --> Vgl. Gasrechnung Vorjahr 18cbm/Tag x10,25= 185 kWh thermisch --> 185/40 = COP 4,6-- da könnte ich jetzt froh sein, aber das ist alles sehr ungenau weil ich in der Gasrechnung ja kaum Monatsangaben habe und zB die 18cbm/Tag schätzen muss (mein Schätzwert für Dez-Feb liegt so zwischen 16 und 20cbm/Tag Gas, ca 2x soviel wie Nov oder März).
>> ich rechne momentan konservativ mit COP 3,5-4,0 für die Monate Dez-Feb und habe den Eindruck dass das relativ realistisch ist. Weiss es aber nicht...
Falls jemand hier besseres Vorgehen weiss bzw was ich evtl falsch mache, bin ich dankbar für jede Anregung.
Gruss,
Rolf aus München