WGB EVO 15 H lässt sich nicht einstellen

Diskutiere WGB EVO 15 H lässt sich nicht einstellen im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, dass ich mich noch mal in einem Heizungsforum anmelde, hätte ich nie gedacht. Aber irgendwie weiß ich keinen Rat mehr, um meine...

Pepo

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
6
Hallo zusammen,

dass ich mich noch mal in einem Heizungsforum anmelde, hätte ich nie gedacht. Aber irgendwie weiß ich keinen Rat mehr, um meine Heizung einzustellen.

Wir wohnen in einem Haus von 2016 mit Fußbodenheizung in allen Räumen. Als Heizungsanlage haben wir den o. g. Brennwertkesse ohne Unterstützung. Kein Raumbediengerät Die Volumenströme lassen sich manuell einstellen und ablesen. Von den Verteilern haben wir zwei Stück. Obergeschoss und Erdgeschoss. Räume, wie Flur, G-WC, Elternschlafzimmer habe ich komplett zugedreht. Bei den anderen Räumen habe ich den Durchfluss minimiert und bin bis zur letzten Wartung gut damit gefahren. Da wurde dann der Wärmetauscher gereinigt.

Nun haben wir das Problem, dass wir über 25 °C in den beheizten Räumen haben und meine Füße bald platzen...

Wie sehen unsere Einstellungen aus:
Zeitprogramm Heizkreis 1 an jedem Tag: 5:30-9:00 heizen, sonst aus.
Zeitprogramm Trinkwasser: Morgens und Abends eingeschaltet.
Alle anderen Zeitprogramme unangetastet.
Raumtemperatursollwerte alle auf 16 °C, weniger geht nicht.
Die Heizkennlinie habe ich von 0,7 schon auf 0,32 abgesenkt. Brachte nichts.
% der Pumpe max 45 min 25
Außentemperatur passt, aktuell 13,2 °C

Wo ist der Fehler? Zuletzt war die Heizung um 9:00 an. Jetzt ist der Boden aber noch immer sehr sehr warm.

Ich habe das Gefühl, dass es keine Regelung gibt und die Heizung einfach voll hochfährt.

Wo ist mein Fehler?

Bin für jede Hilfe dankbar.

Gruß
Patrick
 

Anhänge

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.170
War der Installateur an den Verteilern dran ? Du hast dort sehr hohe Volumenströme
 

Pepo

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
6
Neon, der Installateur war da nicht dran. Nur ich. Waren auch nie hydraulisch abgeglichen. Die Volumenströme sind nicht hoch, sondern so niedrig, daß gerade eben die Pumpe keine Geräusche macht.
 

Anhänge

Pepo

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
6
Ich habe nur die Bedienungsanleitung vom Kessel. Meinst du das?
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.034
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Hallo Patrick,
vorneweg, hat dir schon jemand gesagt, das du deine Heizung völlig falsch betreibst? Wenn du 16 °C Raumtemperatur einstellst, schliessen die Ventile und die Therme schmort im eigenen Saft. Dein Brennwertkessel braucht möglichst lange Laufzeiten (im Idealfall 24h/7 Tage die Woche) auf kleiner Flamme mit hohem Volumenstrom. Nur so kann der Brennwert ausgenutzt und viel Kondensat entstehen. Dieses reinigt dir automatisch den Wärmetauscher und er kann sich nicht zusetzen.
Wenn du weiter so fährst, hast du nicht nur bald einen kaputten Wärmetauscher sondern auch Risse im Estrich.
Wenn du ernsthaft gewillt bist, dein Heizverhalten zu ändern, können wir dir helfen. Ansonsten wär es schade um die Zeit.
P.S. Wie hoch steht der Reduziertsollwert?
 
Zuletzt bearbeitet:

Pepo

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
6
Hi,

klar will ich mein Heizverhalten ändern. Ich möchte angenehme 21 °C bei möglichst geringem Gasverbrauch. Nebenbei interessiere ich mich auch für die Funktion der ganzen Anlage.

Das die Anlage mehr Laufzeit haben muss, habe ich schon gelesen. Daher auch schon gestern Abend eingestellt.

Anbei mal die Informationen aus meiner Anlage Heizkreis 1.

Gruß
 

Anhänge

mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.034
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Wenn du deine Heizung optimieren willst bezüglich Verbrauch und Materialschonung gib doch mal folgende Parameter der Fachmannebene (s. Installationshandbuch) durch:
Zeitprogramme Heizkreis 4/TWW (welcher Speicherwieviel Personen brauchen wann warmes Wasser?), 730 bis 741, 880, 882, 883, 1610, 1612, 1620, 1630, 1640, 1660 (gibt es eine Z.-Pumpe?), 2250, 2253, 2317-2323, 2454 bis 2462, 2550, 5011, 5020, 5024, 8330 bis 8383.
Viele Grüsse Jürgen
 

Pepo

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
6
Hallo Jürgen.

freue mich sehr, dass sich jemand dem Thema annimmt. Wir haben eine Zirkulationspumpe. Habe davon ein Foto gemacht. Alle Werte habe ich notiert.

Gruß
Patrick



Zeitprogramm Heizkreis 4/TWW siehe Foto
160 L Speicher
2 Erwachsene 1 Kind
Warmes Wasser benötigen wir ab 5:30 bis ca 8:00, Abends ab 17:00 bis 20:00
16 °C
730​
Sommer Wintergrenze
0°C
732​
Tagesheizgrenze
8°C
740​
Vorlaufsollwert Minimum
35°C
741​
Vorlaufsollwert Maximum
Kennlinie
880​
Pumpendrehzahlreduktion Betriebsniveau Kennlinie
25%​
882​
Pumpendrehzal Minimum
45%​
883​
Pumpendrehzahl Maximum
50°C
1610​
Nennsollwert
45°C
1612​
Reduziertsollwert
Zeitprogramm Heizkreise
1620​
Freigabe Zeitprogramm 4/TWW
MK gleitend, PK absolut
1630​
Ladevorrang MK gleitend
Fixer Wochentag
1640​
Legionellenfunktion
Trinkwasser Freigabe
1660​
Zirkulationspumpe
2 min
2250​
Pumpennachlaufzeit
1 min
2253​
Pumpennachlaufzeit nach TWW
15 °C
2317​
Temperaturhub Nenn
Bedarf
2320​
Pumpenmodulation
100%​
2323​
Pumpendrehzahl Maximum
4,0 °C
2454​
Schalfdiff Ein HK
5,0 °C
2455​
Schaltdiff Aus Min HK's
10 °C
2456​
Schaltdiff Aus Max HK's
5,0 °C
2460​
Schaltdiff Ein TWW
6,0 °C
2461​
Schaltdiff Aus Min TWW
8,0 °C
2462​
Schaltdiff Aus Max TWW
Aus
2550​
Gasenergiezählung
01:00​
5011​
Ladevorverlegungszeit
18°C
5020​
Vorlaufsollwertüberhöhung
Gibt es nicht
5024​
Schaltdifferenz
16323​
8330​
Betriebsstunden 1.Stufe
58171​
8331​
Startzähler 1.Stufe
14401​
8338​
Betriebsstunden Heizbetrieb
2352​
8339​
Betriebsstunden TWW
0​
8378​
Gesamt Gasenergie Heizen
0​
8379​
Gesamt Gasenergie TWW
0​
8380​
Gesamt Gasenergie
0​
8381​
Gesamt Heizen
0​
8382​
Gesamt TWW
0​
8383​
Gasenergie
 

Anhänge

mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.034
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Hallo Patrick,
ja, da ist einiges im Argen mit deinen Einstellungen. Wenn es meine Anlage wäre, würde ich folgende Programmpunkte ändern:
710: 21°C, 712: 18°C, 720: 0,5 , 721: 0, 880: Temperaturhub Nenn, 883: 70 %, 1612: 30°C, 1620: Zeitprogramm4/TWW - dazu 561: 05:00 Uhr, 562: 08:00 Uhr, 563: 17:00 Uhr, 564: 20:00 Uhr, 1640: AUS, 1660: Zeitprogramm 4/ TWW, 1661: EIN, 2253: 8 min., 2317: 4 Grad, 2320: Temperaturhub Nenn, 2550: EIN, 5011: 0 min
Wie schon mehrfach gesagt, wichtig ist es möglichst viele Heizkreise offen zu halten.
Der nächste Schritt wäre dann der thermische Abgleich.
Viel Erfolg
 
Zuletzt bearbeitet:

Pepo

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
6
Hi Jürgen,

habe die Einstellungen vorgenommen. Jetzt mal schauen, was heute so passiert.

Melde mich dann.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.155
Wir haben eine Zirkulationspumpe. Habe davon ein Foto gemacht.
Hier was dazu:

 
Thema:

WGB EVO 15 H lässt sich nicht einstellen

WGB EVO 15 H lässt sich nicht einstellen - Ähnliche Themen

  • Buderus Logacool , CX 100 lässt sich nicht im Heimnetz anmelden

    Buderus Logacool , CX 100 lässt sich nicht im Heimnetz anmelden: Hallo zusammen, habe in meinem EFH 3 Klimageräte installiert bekommen. 2 Stück davon mit CX100 ausgerüstet ums Sie mit der Buderus App zu...
  • Buderus SM Warmwasserspeicher lässt sich nicht füllen

    Buderus SM Warmwasserspeicher lässt sich nicht füllen: Hallo zusammen, Haus erworben, beim Heizungsumbau Warmwasserspeicher geleert, kam aber nur ein Bruchteil der eigentlichen 375 Liter heraus. Beim...
  • Vermieter lässt Firma kommen um Heizkörper reinigen zu lassen?

    Vermieter lässt Firma kommen um Heizkörper reinigen zu lassen?: Guten Tag, soeben hat mich eine Firma angerufen um die Heizkörper im Auftrag meines Vermieters reinigen zu lassen. Allerdings habe ich dies im...
  • Fernwärmeheizung: WW-Speicher auf 83°C, lässt sich nicht senken - Kapillarrohrthermostat defekt?

    Fernwärmeheizung: WW-Speicher auf 83°C, lässt sich nicht senken - Kapillarrohrthermostat defekt?: Hallo, mir ist aufgefallen, dass der Warmwasserspeicher viel zu hoch geheizt wird. Der Aufbau ist folgender: In der Wärmezuleitung sitzt ein...
  • Heizung lässt Vorlauf immer komplett abkühlen

    Heizung lässt Vorlauf immer komplett abkühlen: Ich habe ein Haus übernommen und in diesem ist eine Wolf Gasheizung verbaut. Es scheint eine GU-2E-S zu sein. Baujahr 2006. Ein genaues...
  • Ähnliche Themen