Mane
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.01.2024
- Beiträge
- 5
Hallo,
bin neu hier und habe eine Brötje WBG14.1 seit diesem Winter in Betrieb.
Heizsystem; Heizregister in allen relevanten Räumen ausgeführt als Einrohrsystem (Altbau)
, gesteuert über Aussenfühler. Tausch einer 33Jahre alten Gas Therme.
Erfahrungen;
Heizleistung an kalten Tagen ohne Beanstandungen
Beispiele;
t aussen -6,4 grdC, t vorlauf 63.2 grdC, t system Programm 29grdC, Raumtemperatur im erstem Raum des Kreislaufes t Raum 21,8 grdC
Heute 24.1.23 bei Sturm
t aussen 13,1 grdC, t vorlauf 44,6 grdC, t system Programm 29grdC, Raumtemperatur im erstem Raum des Kreislaufes t Raum 207 grdC
Habe die Systemtemp langsam hochgestellt.
Um die 0 grdC komme ich auf eine Vorlauftemp von ca. 50 grdC was zur Temperierung des Hauses ausreichend ist.
Bei Aussentemp um die 10 grdC ist im Winter die Vorlauftemp bei einer Systtemvorgabe von 29 grdC zu niedrig, siehe Beispiel.
Fragen zur Optimierung;
1. wie kann die Vorlauftemperatur bei Aussentemperaturen von ca. 10 grdC erhöht werden?
2. warum kann bei der WBG14.1 die Temp über Programm nur mit Innenfühler kurzzeitig angepasst werden
- würde gerade in dieser Ausführung mit Aussenfühler Sinn machen!
3. was bedeutet es wenn das ICON zu Heizungsprogrammierung blinkt? (neue Bedieneinheit i 2023!)
4. wie kann die Vorlauftemp manuell schnell angepasst werden?
Schlussbemerkung;
Der Heizungsbauer hat die Heizung zu meiner Zufriedenheit installiert, aber zu dieser Thematik blieb meine Andrage leider unbeantwortet...
Hoffe hier kann mir weitergeholgen werden oder ein Kontakt zu Brötje Fachabteiliung vermittelt werden
Schon mal Dank im Voraus
Gruß M.Herrmann
bin neu hier und habe eine Brötje WBG14.1 seit diesem Winter in Betrieb.
Heizsystem; Heizregister in allen relevanten Räumen ausgeführt als Einrohrsystem (Altbau)
, gesteuert über Aussenfühler. Tausch einer 33Jahre alten Gas Therme.
Erfahrungen;
Heizleistung an kalten Tagen ohne Beanstandungen
Beispiele;
t aussen -6,4 grdC, t vorlauf 63.2 grdC, t system Programm 29grdC, Raumtemperatur im erstem Raum des Kreislaufes t Raum 21,8 grdC
Heute 24.1.23 bei Sturm
t aussen 13,1 grdC, t vorlauf 44,6 grdC, t system Programm 29grdC, Raumtemperatur im erstem Raum des Kreislaufes t Raum 207 grdC
Habe die Systemtemp langsam hochgestellt.
Um die 0 grdC komme ich auf eine Vorlauftemp von ca. 50 grdC was zur Temperierung des Hauses ausreichend ist.
Bei Aussentemp um die 10 grdC ist im Winter die Vorlauftemp bei einer Systtemvorgabe von 29 grdC zu niedrig, siehe Beispiel.
Fragen zur Optimierung;
1. wie kann die Vorlauftemperatur bei Aussentemperaturen von ca. 10 grdC erhöht werden?
2. warum kann bei der WBG14.1 die Temp über Programm nur mit Innenfühler kurzzeitig angepasst werden
- würde gerade in dieser Ausführung mit Aussenfühler Sinn machen!
3. was bedeutet es wenn das ICON zu Heizungsprogrammierung blinkt? (neue Bedieneinheit i 2023!)
4. wie kann die Vorlauftemp manuell schnell angepasst werden?
Schlussbemerkung;
Der Heizungsbauer hat die Heizung zu meiner Zufriedenheit installiert, aber zu dieser Thematik blieb meine Andrage leider unbeantwortet...
Hoffe hier kann mir weitergeholgen werden oder ein Kontakt zu Brötje Fachabteiliung vermittelt werden
Schon mal Dank im Voraus
Gruß M.Herrmann