Guten morgen
@CalibraTraum
Na oben in der Graph
Nein war ein Spaß.
Die hohe Regeltemperatur von 70K, bei gleichzeitig niedriger Freigabe 60K und niedrigen Regelbereich von nur 10K unterbindet jede normale Modulation. Möglich das es deinen 22KW geschuldet ist, aber die UWP sollte nicht in die 100% laufen. Und wenn sie es doch tut, sollte der LB unterbrochen werden, denn das heißt ja nix anderes, als dass die Wärme nicht schnell genug in den Puffer geschaufelt wird. (= Fehler). Das interessiert die Ökofen -Steuerung in deinem Fall überhaupt nicht (zumindest im Graph nicht erkennbar).
Oder, schlimmer wäre, wenn die Pumpe den Drehzahlbefehlen nicht folgt, sondern nur auf fix (ein und aus) arbeitet. Würde ich mal prüfen (am Anfang des LB sollte das möglich und ertastbar sein)
die Drehzahl reagiert auch krass auf WW-Entnahme nehme ich an
das kenne ich von meiner Anlage so nicht, jedenfalls nicht so direkt.
Übrigens, das Nachladen hat nichts mit Kalibrieren oder Berechnung ZWB zu tun. Ich hab die gleichen Einstellungen ohne solche Unterbrechungen.
(Finde gerade deinen anderen Thread nicht)
jetzt schau'n wir mal
MfG