LKaderavek
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.01.2023
- Beiträge
- 4
Hallo, liebe Leute!
Bevor ich loslege, möchte ich gerne unsere Anlage beschreiben und hoffe, dass sich wenigstens hier jemand mit den alten, aber guten Teilen auskennt.
Wir würden gerne verstehen und wissen, ob die Einstellungen richtig sind und ob es noch Optimierungspotenzial gibt, womit wir sparen können.
Heizkessel WTU2011
Regler WRD1.1 im Verbund WRD2.1
Vorlauffühler QAD21 jeweils für HK1 und HK2
Außenfühler QAC31
Raumgerät QAA70 jeweils für HK1 und HK2
Auf jedem HK ist ein Mischer verbaut.
Wir setzen Radiatoren ein und haben ein sehr altes Haus, die obere Geschoßdecke ist gedämmt und teilweise auch die Böden, wo wir ausgegraben hatten.
Die Fenster sind relativ neu und haben Doppelverglasung, Fassade ist nicht gedämmt; Wände 60-120 cm dick.
Mauerwerk Mischmauer, Ziegel, teilweise auch Lehm - Verputz ist überall der entsprechenden Mauer angepasst.
Temp Tag: 23.5°C
Plan: 6:00-24:00 (WE 07:00-24:00)
Temp Nacht: 19.5°C
Adapt 1: 7.5-10.0 - je nach Außentemperatur
Vorlauf dadurch ca. 38-45°C
Brauchwasser: 55°C
Plan: 18:30-00:00
Boiler: 300 Liter (Fühler ziemlich weit nach unten geschoben)
Parallel dazu läuft ein alter Holzkessel, wo ich semiautomatisch die Regler vom WTU nutzen kann. Dazu wird ab 45°C der Brenner vom WTU deaktiviert und eine Förderpumpe vom Holzkessel aktiviert. Ab 75°C Kesseltemperatur aktiviert eine Zwangswärmeabfuhr den Mischer für HK2 - das lässt sich im Sommerbetrieb auf den Boiler umleiten. Die Pumpen- und Mischersteuerung sowie Zeitpläne werden vom WRD übernommen.
Wir heizen abends/nachts meist mit Holz.
Ich habe zu den Einstellungen grundsätzlich und im Detail zu zwei Werten Fragen, wo ich keine nähere Beschreibung dazu finde.
In den Einstellebenen H und L sind folgende Einstellungen gesetzt:
1. TVmax1 (75°C)
2. TVmin1 (15°C Standard)
3. Heizsystem: Radiator (1)
4. Wirkung Raumgerät mit Raumfühler (1)
5. Ein-/Ausschaltzeitoptimierung wirksam (1)
6. Heizkennlinienadaption wirksam (1)
7. Anlagenfrostschutz wirksam (1)
8. SDR unwirksam (0)
9. KON (3 Standard)
10. tEmax (0)
11. tAmax (0)
12. Gebäude schwer (0)
13. Bus WRD1.1 (15 Verbund mit WRD2.1)
Leider gibt es keine nähere Beschreibung zu den Punkten 5 und 6.
Was bedeutet also die Ein-/Ausschaltzeitoptimierung und Heizkennlinienadaption?
> wonach wird die Zeit optimiert?
> wird das Adapt dadurch automatisch angepasst?
Einstellebene L:
1. TVmax2 (75°C)
2. Wochenprogramm HK2 (1)
3. Wirkung Raumgerät mit Raumfühler HK2 (1)
4. Ein-/Ausschaltzeitoptimierung HK2 wirksam (1)
5. Heizkennlinienadaption HK2 wirksam (1)
6. Anlagenfrostschutz HK2 wirksam (1)
7. SDBW (5 Standard)
8. Brauchwasserprogramm (0 Wochenprogramm 2)
9. Anzahl Brauchwasserladungen (1 mehrmals)
10. Brauchwasservorrang (1 gleitend)
11. Legionellenfunktion wirksam (1)
12. Zuordnung Q2 (0 Pumpe HK2)
13. TKmin (40°C Standard)
14. TMmax (75°C)
15. SDK (8 Standard)
16. UEM (7)
17. UEBW (15)
18. Verzögerung 2. Brennerstufe (8 Standard)
19. Kesselbetrieb immer ein (1 Standard)
Im WRD2.1 sind dann noch diese Werte gesetzt:
1. TVmax1 (75°C)
2. TVmin1 (8°C Standard)
3. Heizsystem Radiator (1)
4. Wirkung Raumgerät mit Raumfühler (1)
5. Ein-/Ausschaltzeitoptimierung wirksam (1)
6. Heizkennlinienadaption wirksam (1)
7. Anlagenfrostschutz wirksam (1)
8. SDR unwirksam (0)
9. KON (3 Standard)
10. tEmax (0)
11. tAmax (0)
12. Gebäude schwer (0)
13. Bus WRD2.1 (1 Verbund mit WRD1.1)
Auch hier die grundsätzliche Einstellung und die Fragen zu den beiden Werten (5/6).
Ich hoffe ich konnte die Gegebenheiten bestmöglich beschreiben und ihr habt eine Vorstellung davon.
Wir würden jedenfalls die Anlage optimal nutzen und die Regler korrekt einstellen.
Leider kennt sich aber keiner der gerufenen Installateure oder sogar Servicetechniker damit mehr aus - jeder möchte nur noch tauschen und neu verkaufen.
Schade, die Anlage ist zwar alt, aber gut gepflegt.
Naja, hoffentlich könnt ihr uns helfen.
Danke
Bevor ich loslege, möchte ich gerne unsere Anlage beschreiben und hoffe, dass sich wenigstens hier jemand mit den alten, aber guten Teilen auskennt.
Wir würden gerne verstehen und wissen, ob die Einstellungen richtig sind und ob es noch Optimierungspotenzial gibt, womit wir sparen können.
Heizkessel WTU2011
Regler WRD1.1 im Verbund WRD2.1
Vorlauffühler QAD21 jeweils für HK1 und HK2
Außenfühler QAC31
Raumgerät QAA70 jeweils für HK1 und HK2
Auf jedem HK ist ein Mischer verbaut.
Wir setzen Radiatoren ein und haben ein sehr altes Haus, die obere Geschoßdecke ist gedämmt und teilweise auch die Böden, wo wir ausgegraben hatten.
Die Fenster sind relativ neu und haben Doppelverglasung, Fassade ist nicht gedämmt; Wände 60-120 cm dick.
Mauerwerk Mischmauer, Ziegel, teilweise auch Lehm - Verputz ist überall der entsprechenden Mauer angepasst.
Temp Tag: 23.5°C
Plan: 6:00-24:00 (WE 07:00-24:00)
Temp Nacht: 19.5°C
Adapt 1: 7.5-10.0 - je nach Außentemperatur
Vorlauf dadurch ca. 38-45°C
Brauchwasser: 55°C
Plan: 18:30-00:00
Boiler: 300 Liter (Fühler ziemlich weit nach unten geschoben)
Parallel dazu läuft ein alter Holzkessel, wo ich semiautomatisch die Regler vom WTU nutzen kann. Dazu wird ab 45°C der Brenner vom WTU deaktiviert und eine Förderpumpe vom Holzkessel aktiviert. Ab 75°C Kesseltemperatur aktiviert eine Zwangswärmeabfuhr den Mischer für HK2 - das lässt sich im Sommerbetrieb auf den Boiler umleiten. Die Pumpen- und Mischersteuerung sowie Zeitpläne werden vom WRD übernommen.
Wir heizen abends/nachts meist mit Holz.
Ich habe zu den Einstellungen grundsätzlich und im Detail zu zwei Werten Fragen, wo ich keine nähere Beschreibung dazu finde.
In den Einstellebenen H und L sind folgende Einstellungen gesetzt:
1. TVmax1 (75°C)
2. TVmin1 (15°C Standard)
3. Heizsystem: Radiator (1)
4. Wirkung Raumgerät mit Raumfühler (1)
5. Ein-/Ausschaltzeitoptimierung wirksam (1)
6. Heizkennlinienadaption wirksam (1)
7. Anlagenfrostschutz wirksam (1)
8. SDR unwirksam (0)
9. KON (3 Standard)
10. tEmax (0)
11. tAmax (0)
12. Gebäude schwer (0)
13. Bus WRD1.1 (15 Verbund mit WRD2.1)
Leider gibt es keine nähere Beschreibung zu den Punkten 5 und 6.
Was bedeutet also die Ein-/Ausschaltzeitoptimierung und Heizkennlinienadaption?
> wonach wird die Zeit optimiert?
> wird das Adapt dadurch automatisch angepasst?
Einstellebene L:
1. TVmax2 (75°C)
2. Wochenprogramm HK2 (1)
3. Wirkung Raumgerät mit Raumfühler HK2 (1)
4. Ein-/Ausschaltzeitoptimierung HK2 wirksam (1)
5. Heizkennlinienadaption HK2 wirksam (1)
6. Anlagenfrostschutz HK2 wirksam (1)
7. SDBW (5 Standard)
8. Brauchwasserprogramm (0 Wochenprogramm 2)
9. Anzahl Brauchwasserladungen (1 mehrmals)
10. Brauchwasservorrang (1 gleitend)
11. Legionellenfunktion wirksam (1)
12. Zuordnung Q2 (0 Pumpe HK2)
13. TKmin (40°C Standard)
14. TMmax (75°C)
15. SDK (8 Standard)
16. UEM (7)
17. UEBW (15)
18. Verzögerung 2. Brennerstufe (8 Standard)
19. Kesselbetrieb immer ein (1 Standard)
Im WRD2.1 sind dann noch diese Werte gesetzt:
1. TVmax1 (75°C)
2. TVmin1 (8°C Standard)
3. Heizsystem Radiator (1)
4. Wirkung Raumgerät mit Raumfühler (1)
5. Ein-/Ausschaltzeitoptimierung wirksam (1)
6. Heizkennlinienadaption wirksam (1)
7. Anlagenfrostschutz wirksam (1)
8. SDR unwirksam (0)
9. KON (3 Standard)
10. tEmax (0)
11. tAmax (0)
12. Gebäude schwer (0)
13. Bus WRD2.1 (1 Verbund mit WRD1.1)
Auch hier die grundsätzliche Einstellung und die Fragen zu den beiden Werten (5/6).
Ich hoffe ich konnte die Gegebenheiten bestmöglich beschreiben und ihr habt eine Vorstellung davon.
Wir würden jedenfalls die Anlage optimal nutzen und die Regler korrekt einstellen.
Leider kennt sich aber keiner der gerufenen Installateure oder sogar Servicetechniker damit mehr aus - jeder möchte nur noch tauschen und neu verkaufen.
Schade, die Anlage ist zwar alt, aber gut gepflegt.
Naja, hoffentlich könnt ihr uns helfen.
Danke