Weishaupt WTC 15 optimal einstellen

Diskutiere Weishaupt WTC 15 optimal einstellen im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir sind frische Hausbesitzer... und der Winter steht bevor... jetzt wollen wir es uns gemütlich machen... Ich habe das Gefühl, dass...

EinMalik

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2015
Beiträge
3
Hallo,

wir sind frische Hausbesitzer... und der Winter steht bevor... jetzt wollen wir es uns gemütlich machen...

Ich habe das Gefühl, dass nicht alles 100% korrekt eingestellt ist, bzw. ich würde es gerne auf unsere Bedürfnisse hin optimieren.
Natürlich soll es an Temperaturkomfort nicht mangeln, aber dennoch Ressourcenschonend sein.

Verbaut ist eine Heizungsanlage von Weishaupt WTC 15, Flüssiggas sowie Fußbodenheizung im gesamten Haus.

Folgendes ist derzeit eingestellt:

- Normal Raumtemp 23°C, Absenk 19°C
- Steilheit 8
- Normal WW Soll 50°C, Absenk 40°C
- Regeltyp ist außengeführt
- 1 Heizkreis: Vorlauf Min 8°C, Vorlauf Max 45°C

Wir sind Werktags in der Regel von 7:30 - 17:30 außer Haus, da darf gerne gespart werden wenn irgendwie möglich.

Wie können wir das Zeitenprogramm optimal auf unsere Anwesenheiten anpassen, damit die Heizung nicht unnötig läuft, gerade hinsichtlich Trägheit?

Die Fernbedienstation ist im Technikraum installiert. Gerade weil es dort i.d.R. wärmer ist, würde ich sagen, dass es zumindest angebracht wäre, einen separaten Raumfühler v. Weishaupt anzuschliessen und diesen im Wohnzimmer zu platzieren?!... Gibt es eine Empfehlung zur Platzierung? Bspw. auf welcher Höhe, nicht in die Ecke oder oder oder?

Ansonsten wäre evtl noch zu erwähnen, dass in allen Räumen einfache Wandthermostate zur individuellen Regelung angebracht sind.

Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar hilfreiche Tipps o. Anregungen per Ferndiagnose geben.

Besten Dank schon mal!!
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Fussbodenheizungen sind sehr träge bis sie wirken. Absenken lohnt sich auch Finanziell nicht. Durchheizen =höheres Wohlbefinden bei niedrigeren Temperaturen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
EinMalik schrieb:
Wir sind Werktags in der Regel von 7:30 - 17:30 außer Haus, da darf gerne gespart werden wenn irgendwie möglich.
Allein der Gedanke ist unsinnig. ;)

Wenn ihr ausser Haus seid, ist ja der Winter nicht plötzlich weg.
Ergo. Absenkung ziemlich Unsinnig. Bei Bodenheizung noch unsinniger. In Verbindung mit Neubau absolut nsinnig.

Ausserdem bist du viel zu früh dran.
Beim Neubau muss in erstem Betriebsjahr vor allem noch das Gebäude getrocknet werden. Demnach wird es wahrscheinlich vorkommen, daß du das gefühl hast, daß es nicht so richtig behaglich ist.
Richte dein Augenmerkt diesen Winter noch auf vernüntig heizen und lüften.
Den "Feinschliff" kann man dann nächstes Jahr angehen.
 

EinMalik

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2015
Beiträge
3
Vielen Dank für die ersten Antworten.

​Beim Neubau muss in erstem Betriebsjahr vor allem noch das Gebäude getrocknet werden.
Ja sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen, es handelt sich nicht um einen Neubau, das Haus ist bereits 5 Jahre "alt".

Dass Absenkung unsinnig erscheint hatte ich mir irgendwie schon gedacht... aber Klartext, dann wirklich 24h nonstop laufen lassen oder was stellt man in der Praxis ein?
Habe gerade nachgesehen, was der Vorbesitzer eingestellt hatte:
4:30-9:30
11:30-14:30
16:30-21:30
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
EinMalik schrieb:
ann wirklich 24h nonstop laufen lassen oder was stellt man in der Praxis ein.
Exakt.
Stell einfach die Raumthermostate auf die gewünschte Temperatur. Anschließßend kannst du die Kennlinie flacher machen. Die Steilheit 8 halte ich für deutlich zu hoch. Ich hab bei Heizkörpern nur 7.
Vermutlich wirst du bei 4-6 richtig liegen.

H
abe gerade nachgesehen, was der Vorbesitzer eingestellt hatte:
4:30-9:30
11:30-14:30
16:30-21:30
Sowas ist vollkommen hirnrissig.
Bei möglichst geringer Temperatur durchheizen ist am wirtschaftlichsten
 

EinMalik

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2015
Beiträge
3
super danke!

Und wie ist die Meinung zum separaten Raumfühler zwecks Referenztemperatur? Normalerweiße sollte die Fernbedienstation im Hauptraum sein hatte ich gelesen... ist ja nun nicht der Fall, und da es im Technikraum denke ich mal sowieso tendenziell sowieso wärmer wie in den bewohnten Räumen ist spiele ich mit dem Gedanken den Raumfühler zu installieren... möchte ja meine Heizungssteuerung auch mit korrekten Werten befüttern...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.403
=105081#post105081']4:30-9:30
11:30-14:30
16:30-21:30[/quote]

Völliger Unsinn ! War wohl ein Sparfuchs !
Das geht nur in Richtung : Unkomfortabel <X
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Raumfühler im Referenzraum brauchst du nicht, da du ja die Heizkurve so niedrig einstellst, daß die Raumtemperatur "gerade so" ausreichend ist..
 

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Exakt.Die Steilheit 8 halte ich für deutlich zu hoch. Ich hab bei Heizkörpern nur 7.
Vermutlich wirst du bei 4-6 richtig liegen.

Hallo,
Wenn ich Die Streilheit auf 8 stelle, geht der Brenner bei mir gar nicht an , ich habe die Steilheit auf 15 und die Parallelverschiebung auf 7
 

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Exakt.
Stell einfach die Raumthermostate auf die gewünschte Temperatur. Anschließßend kannst du die Kennlinie flacher machen. Die Steilheit 8 halte ich für deutlich zu hoch. Ich hab bei Heizkörpern nur 7.
Vermutlich wirst du bei 4-6 richtig liegen.

H

Sowas ist vollkommen hirnrissig.
Bei möglichst geringer Temperatur durchheizen ist am wirtschaftlichsten
Wenn ich sodas lese steilheit 8 zu hoch kriege ich graue Haare
Ich habe ne steilhrit von 15
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Aber "WIE springt die nicht AN"??? Es ist draußen KALT, die VL wird so geraten 30-35 Grad haben MÜSSEN also MUSS sie doch anspringen...
 

Nook23

Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Aber "WIE springt die nicht AN"??? Es ist draußen KALT, die VL wird so geraten 30-35 Grad haben MÜSSEN also MUSS sie doch anspringen...
Die Heizung geht morgens wie es soll von absenk auf Normal modus . aber die Heizung spring nicht an , habe eine Kesseltemp. von 19 grad morgens .
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
"Gib mir bitte etwas Zeit zum Nachdenken...das ist alles noch so neu mit uns..."...😆
 
Thema:

Weishaupt WTC 15 optimal einstellen

Weishaupt WTC 15 optimal einstellen - Ähnliche Themen

  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Weishaupt WL10-B will nicht richtig

    Weishaupt WL10-B will nicht richtig: Hier gibt es ein komisches Problem : Wir haben den extenen Brauchwassertank von 300 Litern auf 200 Litern umgepresst und seit dem gibt es ein...
  • Optimale Einstellung Weishaupt WTC-GW 15 B Ausf. W

    Optimale Einstellung Weishaupt WTC-GW 15 B Ausf. W: Hallo zusammen, ich bin der Andreas und 51 Jahre jung. Meine Frau und ich bilden ein zwei Personenhaushalt in einem Zweifamilienhaus. (die obere...
  • Ähnliche Themen

    Oben