MarioDeClark
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.11.2023
- Beiträge
- 1
Guten Morgen zusammen, ich hatte erst die Vermutunt das meine Umwälzpumpe defekt ist. Ich habe heute nochmal etwas geschaut und probiert und komme zu dem Entschluss, die Pumpe scheint doch nicht defekt zu sein. Folgendes (Erkenntnis von gestern):
Pumpe direkt per Adapter, an eine Steckdose angeschlossen (anstatt direkt an den Brenner wie bisher).
Ergebnis: Pumpe läuft sofort an, Analoges Thermostat über dem Mischer steigt sehr rasch zur eingestellten Temperatur auf dem Mischer und Heizungen werden warm.
Pumpe direkt am Brenner im Anschluss probiert.
Ergebnis: Schien vereinzelt zu laufen über Automatik (für circa zwei Stunden), danach wieder 20 Grad auf dem Thermometer und kalte Heizungen. Wenn ich am Brenner bei beiden Heitkreisen auf Manuell gehe, passiert nichts. Brauchwasser auf Manuell = Brauchwasser Pumpe springt sofort an.
Wenn ich auf Betriebsebene (Handfeger/Schornsteinfeger) stelle = geht auch alles sofort an.
Jetzt ist hier die Frage, was kann das wohl sein? Falsche Konfiguration? Trotzdem fehlerhafte Pumpe? Brenner mit einem defekt? Strom (konnte bisher leider nur mit Phasenprüfer schauen) kommt an der Pumpe, über das Kabel aus dem Brenner an. Uhrzeit ist korrekt eingestellt und alle Tage sind auf Start 06:30 und Ende 23:00 konfiguriert.
Nachttemperatur ist auf 18,5 und Tagestemperatur auf 22,5 eingestellt.
Wenn ich auf dem Weishaupt die Regler bediene um mir Temperaturen anzeigen zu lassen, wird mir lediglich die Kessel sowie Brauchwassertemperatur angzeigt.
Sprich Raum / Außen (sind wohl Optional?) und Vorlauftemperatur fehlen. Dort bekomme ich auf dem Display = - - - angezeigt (laut Anleitung, fehlende Fühler). Ich kann auch ehrlich gesagt kein Fühler / Thermometer per Kabel nach dem Mischer erkennen?
Wir haben das Haus samt der Heizanlage so gekauft, leider kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Druck / Wasser ist genug drin (1,6 Bar circa).
Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte? Ich selber habe leider kaum Ahnung, vermute einen Fehler in der Konfiguration oder Steuerung?
Pumpe direkt per Adapter, an eine Steckdose angeschlossen (anstatt direkt an den Brenner wie bisher).
Ergebnis: Pumpe läuft sofort an, Analoges Thermostat über dem Mischer steigt sehr rasch zur eingestellten Temperatur auf dem Mischer und Heizungen werden warm.
Pumpe direkt am Brenner im Anschluss probiert.
Ergebnis: Schien vereinzelt zu laufen über Automatik (für circa zwei Stunden), danach wieder 20 Grad auf dem Thermometer und kalte Heizungen. Wenn ich am Brenner bei beiden Heitkreisen auf Manuell gehe, passiert nichts. Brauchwasser auf Manuell = Brauchwasser Pumpe springt sofort an.
Wenn ich auf Betriebsebene (Handfeger/Schornsteinfeger) stelle = geht auch alles sofort an.
Jetzt ist hier die Frage, was kann das wohl sein? Falsche Konfiguration? Trotzdem fehlerhafte Pumpe? Brenner mit einem defekt? Strom (konnte bisher leider nur mit Phasenprüfer schauen) kommt an der Pumpe, über das Kabel aus dem Brenner an. Uhrzeit ist korrekt eingestellt und alle Tage sind auf Start 06:30 und Ende 23:00 konfiguriert.
Nachttemperatur ist auf 18,5 und Tagestemperatur auf 22,5 eingestellt.
Wenn ich auf dem Weishaupt die Regler bediene um mir Temperaturen anzeigen zu lassen, wird mir lediglich die Kessel sowie Brauchwassertemperatur angzeigt.
Sprich Raum / Außen (sind wohl Optional?) und Vorlauftemperatur fehlen. Dort bekomme ich auf dem Display = - - - angezeigt (laut Anleitung, fehlende Fühler). Ich kann auch ehrlich gesagt kein Fühler / Thermometer per Kabel nach dem Mischer erkennen?
Wir haben das Haus samt der Heizanlage so gekauft, leider kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Druck / Wasser ist genug drin (1,6 Bar circa).
Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte? Ich selber habe leider kaum Ahnung, vermute einen Fehler in der Konfiguration oder Steuerung?