DAS ist doch mal ne schöööne Nachricht, davon nehm ich gleich ZWEI.
DAMIT spricht alles für das Compakt-Gerät mit Schicht-Lade-Speicher. Der ist im Grunde nur ein Wasserbehälter, unten kaltes Wasser rein oben warmes Wasser raus. Hier wird bei der Nachladung das untere kalte Wasser durch einen Plattenwärmetauscher gepumpt, durch den auf der anderen Seite das Gerätewasser fließt. So wird aus 20 Grad Kaltwasser zB 60 Grad WW und auf der anderen Seite aus 70 Grad Gerätewasser-Vorlauf ca 25Grad Gerätewasser-RL. Kalter RL wollen wir ja immer für die Brennwertnutzung (google), also DAS haben wir dann schonmal. Und es wird die volle Geräteleistung dauerhaft übertragen, also schnelle WW-Bereitung, weil "Lade"-Betrieb".
Der Zusatz-Clou aber ist, das warme Wasser aus dem Plattenwärmetauscher wird im WW Speicher gleich oben eingeschichtet, "Schicht"-Speicher. Es kann also immer direkt sofort warmes Wasser oben rausgezapft werden. Daher hat der nominell kleinere Schicht-Lade-Speicher SLS eine höhere WW-Leistung als ein gleichgroßer Standard-WW-Speicher, ca 30-50% mehr.
Man hat also alle Vorteile beisammen:
- schneller WW - durch Einschichtung
- effizienter WW - durch Brennwertnutzung
- hygienischer WW - durch kleinen Speicherinhalt