Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Meine Junkers ZWR 18-5 hatte vor zwei Wochen einen defekten Wasserschalter der von einer Fachfirma gewechselt wurde. Jetzt ist folgende Situation:
- nur wenn Warmwasser an der Zapfstelle maximal geöffnet wird bewegt sich der Druckregler nach oben und der Mikroschalter wird betätigt - es wird warmes Wasser erzeugt
- wenn jedoch keine maximale Wassermenge gezapft wird, dann bleibt das wasser kalt (Mikrotatster wird nicht betätigt, da der Druckschalter nicht aktiviert wird)
Kann man den Schaltpunkt verstellen (z.B. durch Versellen der Feder?) oder ist der (von der Firma angeblich neu veraute) Wasserschalter defekt? Wurde ggf. die Venturi Düse vergessen umzubauen?
Danke im Voraus
VG Micha