Wasser wird nicht mehr warm nach Platinen tausch

Diskutiere Wasser wird nicht mehr warm nach Platinen tausch im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Ecotec Plus mit VRC430 Regler. Da diese immer sporadisch mit F62 ausgefallen ist wurde gestern die Platine...

dasdingo

Threadstarter
Mitglied seit
24.04.2020
Beiträge
2
Hallo zusammen,
ich habe eine Ecotec Plus mit VRC430 Regler. Da diese immer sporadisch mit F62 ausgefallen ist wurde gestern die Platine getauscht.

Jetzt habe ich das Problem, dass das Trinkwasser nicht mehr richtig heiß wird.
Vorlauf und Speicher stehen auf 60grad. Der Speicher bleibt aber bei ca. 38grad.
Wenn ich das Wasser in der Küche laufen lasse, heizt er immer bis 50grad und geht dann wieder aus. Als ob die Einstellung nochmal irgendwo begrenzt ist. Der Drehregler ist auf Anschlag und der kleine Wasserhahn im Display ist auch zu sehen.

Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Der Monteur kann erst am Montag wieder :(

Lg
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.729
Servus,

we call it a Klassiker...

Stifterl vom Poti verkehrt eingerastet?

Gruß
 

dasdingo

Threadstarter
Mitglied seit
24.04.2020
Beiträge
2
Servus,

we call it a Klassiker...

Stifterl vom Poti verkehrt eingerastet?

Gruß
Du bist mein Held!!!
Der Stifterl war abgebrochen, habe das Poti jetzt direkt auf Anschlag gedreht und es klappt wieder.

Danke!
 
Thema:

Wasser wird nicht mehr warm nach Platinen tausch

Wasser wird nicht mehr warm nach Platinen tausch - Ähnliche Themen

  • Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher

    Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher: Hallo, Ich bin neu hier. In einem Ferienhaus war für eine längere Zeit der Warmwasserspeicher von TEKA ausgeschaltet. Jetzt kommt bei allen...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

    Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Ähnliche Themen

    • Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher

      Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher: Hallo, Ich bin neu hier. In einem Ferienhaus war für eine längere Zeit der Warmwasserspeicher von TEKA ausgeschaltet. Jetzt kommt bei allen...
    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

      Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    Oben