Im Jahr für Warmwasser?180 m³
Im Jahr für Warmwasser?180 m³
Nein, Wasser gesamt!Im Jahr für Warmwasser?
Du musst am Ende abwägen zwischen Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.Wenn ich zb die Temperatur auf 55 für 12 Std, reduziere oder 60 aber nachts aus, oder 55 und durchgehend an, spare ich zu 24/7 energie...
Das ist auch richtig so, wenn Nutzer der Anlage zur Risikogruppe gehören.Und ja, ich bin da schon sehr besorgt. Das stimmt.
Achso. Ihr verbraucht 180m³ Wasser...Nein, Wasser gesamt!
Da er es schon anderswo geschrieben hat... zufällig auch ungefähr 180 m3 Gas für Warmwasser.Achso. Ihr verbraucht 180m³ Wasser...
Und wieviel Gas pro Jahr?
Also erstmal vielen Dank für deine wirklich tolle Ausführung. So kann ich es als Laie nachvollziehen und verstehen.Willst Du quasi ständig über 50°C bleiben, müsste die Warmwasser-Solltemperatur im Beispiel auf 54°C eingestellt werden.
Ich hab etwas gefunden was sich Sollwert vorlauftemperatur nennt und bei 40k steht.
Ich habe das Gefühl ich muss mit dem Herren der Jährlich die Heizung wartet mal ernsthaft sprechen.. Ist Fachmann. Der hat das so eingestellt
60 °C WW Sollwert + 40 K Vorlauftemperaturanhebung.
Heftig!!!!!
Nun, die Anlage läuft doch und ist betriebssicher. Mehr darfst du von vielen Heizungsbauern wohl nicht erwarten. Positive Ausnahmen gibt es natürlich auch.Ich habe das Gefühl ich muss mit dem Herren der Jährlich die Heizung wartet mal ernsthaft sprechen.. Ist Fachmann. Der hat das so eingestellt
Vor der Optimierung waren es 4900 kWh, jetzt sind es 2500 kWh.Achso. Ihr verbraucht 180m³ Wasser...
Und wieviel Gas pro Jahr?
Sicher?Der Fachmann hat überhaupt NICHTS eingestellt, das so hau drauf bekloppt ab Werk, das stellen die Dummdödel nie ein
Okay. Das machen wir. Wasser wollen wir auf 55 Grad runter gehen. Nachts stellen wir aus, also das heizen.Die 40 K werden auf 10 gestellt!
Mit dieser insgesamt dusseligen mega hochheizerei ist auch der WWS ruckzuck völlig verkalkt.DANN haste erst recht ein HYGIENE Problem
Ich würde schon ab Mittags abstellen.Nachts stellen wir aus, also das heizen.
Ja, kann frau ausprobieren.Bedeutet also im Falle der einzuhaltenden 50° ist das minimum auf das ich einstellen sollte 54 Grad, von 7-20Uhr, Zirkulation einmal pro tag zb am Morgen, für 1 x 3 Minuten aber nur wenn wir zu hause sind(?), zur zeit läuft sie 3x 3 , jede stunde.
Unsinnige Einstellung. Es stellt sich die Frage, ob der Kessel überhaupt auf diesen Wert hochheizen kann ;-)Ich hab etwas gefunden was sich Sollwert vorlauftemperatur nennt und bei 40k steht.
Wie bzw wo stelle ich denn die Temperatur ein die das Wasser sinkt bevor es wieder aufgeheizt wird. Also zb bei 54 bei 50...Ja, kann frau ausprobieren.
Unsinnige Einstellung. Es stellt sich die Frage, ob der Kessel überhaupt auf diesen Wert hochheizen kann ;-)
Ich habe es jetzt nicht direkt gefunden, aber welcher Wärmeerzeuger ist denn überhaupt verbaut?
Ja.Dh 10k wie von Dr Schorni empfohlen sind sinnvoller...?!