Welche Gerät wird für so ein großes Haus wie meins ökonomischer, Vitocrossal 300 19 kw, oder Vitodens 200-W (Vitodens 300-W)?
Das sehe ich genauso. Da ist der Vitocrossal schon die richtige Wahl.Bei einer vermutlich eher einfachen Anlage mit nur einem Heizkreis braucht man auch keine hydraulische Weiche....
Notwendige Heizwassermenge vs. Restförderhöhe Pumpe. Heutige Geräte erreichen die Heizleistung oft nur bei Delta T 25K.Bei einer vermutlich eher einfachen Anlage mit nur einem Heizkreis braucht man auch keine hydraulische Weiche....
Wenn Du den polnischen 200-W mit 1,9kW Mindestleistung oder den 300-W hast, dann hast Du einen nennenswerten Effizienz-Vorteil gegenüber dem Vitocrossal. Beim 200-W mit 2,5kW entfällt der weitgehend, weil auch der Vitocrossal in der 19kW-Version auf 2,5kW runterkommt.Welche Gerät wird für so ein großes Haus wie meins ökonomischer, Vitocrossal 300 19 kw, oder Vitodens 200-W (Vitodens 300-W)?
Mit welcher Leistung und Restförderhöhe rechnest Du?Notwendige Heizwassermenge vs. Restförderhöhe Pumpe. Heutige Geräte erreichen die Heizleistung oft nur bei Delta T 25K.
Nein ? Gehört da nicht Heizungswasser nach VDI 2035 eingefüllt ?NICHT primär dem Kessel
Und auch dem von Ventilen, Armaturen, Fittings, also dem ganzen Kram, der so in einer Heizungsanlage versteckt ist. Der Wärmetauscher freut sich aber auch darüber ;-)Der Schlammcatcherinnen-magnetisch-Abscheidende dient ja auch in erster Linie dem Schutz von Hocheffizienzpumpen - NICHT primär dem Kessel!
Viessmann auf heizung.de schrieb:Ein Grund, aus dem viele Experten den Einbau der Komponenten nach dem Heizungstausch empfehlen.