Wartung selbst durchführen?

Diskutiere Wartung selbst durchführen? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi ich hab ne ZBS14/100. Eingebaut 2019. Gerade eben es erste mal gewartet worden. Dauer waren ca 15 min. Nun wart ich mal auf die Rechnung...

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Hi ich hab ne ZBS14/100. Eingebaut 2019. Gerade eben es erste mal gewartet worden. Dauer waren ca 15 min.
Nun wart ich mal auf die Rechnung....
Da das ganze ja scheinbar nix besonderes ist. Frag ich mich ob ich das nicht einfach ab sofort selber machen.
Ich bin beruf Maschinenbauer also nicht unbegabt denk ich.

Nun stellt sich mir aber die Frage, brauch ich was spezielles? Also die besonderen Bürsten zb?
Würde die Wartung jedes Jahr dann nach Anleitung machen und mir so ein Wartungssatz kaufen (ca 30 Euro für die Dichtungen und Zündelektrode)

Was denkt ihr? Ja selber machen oder doch lieber den Heizungsbauer für teuer Geld kommen lassen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Hi ich hab ne ZBS14/100. Eingebaut 2019. Gerade eben es erste mal gewartet worden. Dauer waren ca 15 min.
Da handelt es sich um ein Gasbrennwertgerät. Das war eine "Putzlappenwartung" eines Pfuschers. In 15 Minuten kann kein Handwerker eine Wartung gemäß Hersteller Richtlinien durchführen.

Da das ganze ja scheinbar nix besonderes ist. Frag ich mich ob ich das nicht einfach ab sofort selber machen.
Ich bin beruf Maschinenbauer also nicht unbegabt denk ich.
Zur Überprüfung und Reinigung der Wärmetauscherflächen muss der Brenner ausgebaut werden. Dazu muss der Gasweg geöffnet werden.
Hast du eine Gaskonzession, dass du solche Wartungsarbeiten durchführen darfst ? Das ist eine Arbeit nur für zugelassenes Personal.

Was denkt ihr? Ja selber machen oder doch lieber den Heizungsbauer für teuer Geld kommen lassen?
Schließe einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb ab, der sich mit Junkers-Produkten auskennt. Denke daran, es besteht Fachbetriebspflicht. Gas ist kein Spielzeug.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Was denkt ihr? Ja selber machen oder doch lieber den Heizungsbauer für teuer Geld kommen lassen?
Ich würde selber machen bevorzugen. Da weiß ich, was ich für mein Geld bekomme ;-)
Es gibt dabei nur 2 Probleme: 1. braucht man Messgeräte (Gas, Abgas), die man sich allerdings dafür besorgen kann, und 2. darf man es nicht. An den Geräten darf nur zugelassenes Personal arbeiten.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Da handelt es sich um ein Gasbrennwertgerät. Das war eine "Putzlappenwartung" eines Pfuschers. In 15 Minuten kann kein Handwerker eine Wartung gemäß Hersteller Richtlinien durchführen.

War die Fachfirma die das Gerät eingebaut hat. Gemacht wurde folgendes:
Gebläse abgebaut. Alles innen drin raus. Bürsten und aussaugen. Siphon sauber machen. alles zusammen Messung Abgaswerte fertig.
Also alles was auch in der Wartungs anleitung von Junkers steht. Wurde halt nur nichts getauscht weil laut angabe alles noch I.O

Zur Überprüfung und Reinigung der Wärmetauscherflächen muss der Brenner ausgebaut werden. Dazu muss der Gasweg geöffnet werden.
Hast du eine Gaskonzession, dass du solche Wartungsarbeiten durchführen darfst ? Das ist eine Arbeit nur für zugelassenes Personal.

Gaswag öffnen? Du meinst das Plastikrohr vor dem Gebläse ab machen? Das denk ich schaff ich ohne Konzession. Hab beruflich auch mit Gas zu tun.

Schließe einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb ab, der sich mit Junkers-Produkten auskennt. Denke daran, es besteht Fachbetriebspflicht. Gas ist kein Spielzeug.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Ich würde selber machen bevorzugen. Da weiß ich, was ich für mein Geld bekomme ;-)
Es gibt dabei nur 2 Probleme: 1. braucht man Messgeräte (Gas, Abgas), die man sich allerdings dafür besorgen kann, und 2. darf man es nicht. An den Geräten darf nur zugelassenes Personal arbeiten.
Ja selbst mach ich es ordentlicher.
Abgas kann ja der Schorni messen. Mach das dann alles bevor der eh kommt.
Ich weis net welchen Grund es gibt das man es nicht selbst machen soll? Beim Auto soll ich auch immer in ne Fachwerkstatt für Öl und Bremsen...
Garantie? Ok scheiß druff. Gas? Kann ja wie gesagt der Schorni messen ausserdem hab ich neben dem Kessel auch eine Co und Gaswarner. Könnt ich mir auch noch von der arbeit einen ausleihen. Nur halt keine Abgasmessung.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ja selbst mach ich es ordentlicher.
Das sieht man an der durchgeführten Wartung. Gemäß Deiner Beschreibung fehlen da einige wichtige Punkte. Gasmessungen, Druckhaltung, WW-Speicher, Sicherheitseinrichtungen. Somit war das keine fachgerechte Wartung nach Herstellervorgabe...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Ich kenne kein Gasgerät wo ohne Öffnen des Gaswegs der Brenner (Gebläse) ausgebaut werden kann.

Übrigens : Die Fachbetriebspflicht beginnt mit dem Eintritt der Gasleitung ins Gebäude und endet mit der Abgasmündung außerhalb. A L L E S Dazwischen unterliegt der Fachbetriebspflicht. Diese gilt für die häusliche Gasinstallation einschließlich des gesamten Gasgerätes. Schon das entfernen des Gerätemantels ist dir untersagt, weil dafür der Einsatz eines Werkzeugs erforderlich ist.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Das sieht man an der durchgeführten Wartung. Gemäß Deiner Beschreibung fehlen da einige wichtige Punkte. Gasmessungen, Druckhaltung, WW-Speicher, Sicherheitseinrichtungen. Somit war das keine fachgerechte Wartung nach Herstellervorgabe...
Also ich hab auch jetz als Vergleich nur das was in der
Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann steht.
Und das ist alles was auch kann und auch Beruflich mache nur halt an anderen Anlagen.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Ich kenne kein Gasgerät wo ohne Öffnen des Gaswegs der Brenner (Gebläse) ausgebaut werden kann.

Was ich abnehmen muss ist das Saug & Mischrohr. Das ist aber auch keine geschlossene Verbindung die später "Dicht" sein muss.

Übrigens : Die Fachbetriebspflicht beginnt mit dem Eintritt der Gasleitung ins Gebäude und endet mit der Abgasmündung außerhalb. A L L E S Dazwischen unterliegt der Fachbetriebspflicht. Diese gilt für die häusliche Gasinstallation einschließlich des gesamten Gasgerätes. Schon das entfernen des Gerätemantels ist dir untersagt, weil dafür der Einsatz eines Werkzeugs erforderlich ist.
Also ab Gasuhr sag ich als Eigentümer immer noch was und wie was passiert. So einfach ist das hier. Selbst wenn ich an der Gasleitung was ändern würde, Kann es mir niemand verbieten.
Und zum Thema Gerätemantel... Der geht ab in dem ich an der Seite mit dem Finger auf den Knopfdrücke der Mantel bzw Deckel aufspringt und ich ihn einfach aushänge. Ich brauch kein Werkzeug dafür. Das ist jetz kein Angriff auf dich auch wenn es sich jetzt so lesen sollte
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Also ab Gasuhr sag ich als Eigentümer immer noch was und wie was passiert. So einfach ist das hier. Selbst wenn ich an der Gasleitung was ändern würde, Kann es mir niemand verbieten.
Ich schlage vor wir beenden das hier, damit das nicht wieder durch die Decke geht und es ist ja alles auch gesagt worden, von beiden Seiten:

Achtung ! für Heizungsanlagen besteht eine Fachbetriebspflicht. Bitte beachten Sie immer die bestehenden Gesetze und Vorschriften.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Jap denke ich werd mich hier auch abmelden. Weil als nicht heizungbaumeister wird einem nicht hier geholfen sondern immer nur gesagt was man nicht darf. Ich hoffe das es vielen hier in anderen bereichen genauso geht!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Wieso das den? Ist das bei euch nicht so daheim? Das du als eigentümer immer noch sagst was passiert?
Da den Herrn Heizungsbaumeister anscheinend einige Gesetze ; technische Regeln und Verordnungen gänzlich unbekannt sind, braucht er wohl ein wenig Nachhilfe.

Rechtliche Grundlage deiner Gasversorgung ist das Energie -Wirtschafts -Gesetz (EnWG) .Dort im § 49 Absatz 2 Nr. 2

Dies ist die Gesetzesgrundlage für die Niederdruck-Anschluss-Verordnung (NDAV). dort bitte in den § 13 Absatz 2 nachlesen

Das ist auch so im Arbeitsblatt G 600 des Deutschen Verein für das Gas- und Wasserfach (DVGW) vermerkt. Unter Fachleuten werden die auch Technische Regeln Gas Installation (TRGI) genannt.

Das ist die Basis für die Fachbetriebspflicht. Ich wünsche ein angenehmes Nachlesen.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Ok und du rufst auch wenn du eine steckdose anschliest immer einen fachbetrieb? Hast auch keine 2 verlängerungskabel nacheinander geschaltet? Hälst dich immer an die 5 sicherheitsregeln?
 

MartinS

Mitglied seit
26.05.2021
Beiträge
147
Ort
Nördliche Halbkugel
Moin Zusammen,

mal eine Hand auf's Herz der Heizungsbauer : Wie oft und selbstverständlich arbeitet ihr an den elektrischen Komponenten oder Anschlüssen einer Heizungsanlage?

LG Martin
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Ok und du rufst auch wenn du eine steckdose anschliest immer einen fachbetrieb?
Bist du keine Elektrofachkraft für eingeschränkte Tätigkeiten im SHK-Handwerk ? Außerdem steht deine Einwendung in keinem Verhältnis zur besprochenen Fachbetriebspflicht für Gasgeräte !

Hälst dich immer an die 5 sicherheitsregeln?
Na klar, schließlich möchte ich meinen Renteneintritt noch erleben.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Moin Zusammen,

mal eine Hand auf's Herz der Heizungsbauer : Wie oft und selbstverständlich arbeitet ihr an den elektrischen Komponenten oder Anschlüssen einer Heizungsanlage?

LG Martin
Genau das mein ich. Es hält sich niemand an alle Gesetze und regeln, aber jeder muss es selbst wissen was er tut. Gas ist gefährlich das mir bewusst. Wenn ich unsicher bin lass ich es auch durchaus sein und erkundige mich. Aber das was in der wartungsanleitung steht ist ja einfacher als einen gasgrill anzuschließen. Von daher fachliche eben ja aber nicht nur hier mit gesetzen und verboten um sich werfen. Ich mach das eh egal was hier geschrieben wird. Es geht mir drum um mich weiter zu bilden und fehler zu vermeiden!
 
Thema:

Wartung selbst durchführen?

Wartung selbst durchführen? - Ähnliche Themen

  • Desolate Wartung bei einer WOLF-TOB-18 mit 160L TS/TR Speicher

    Desolate Wartung bei einer WOLF-TOB-18 mit 160L TS/TR Speicher: Hallo @Allseits, wir haben im Forum im Jahre 2022 unter das Thema: „Der Heizungsbauer weigert sich eine funktionsfähige TOB-18 zu übergeben“...
  • Immer Wieder kommt der Hinweis Wartung Wärmeerzeuger 1

    Immer Wieder kommt der Hinweis Wartung Wärmeerzeuger 1: Moin Ich bin am verzweifeln, habe eine eco Compact VSC 196 /3-5 150 Die Therme zeigt ständig Wartung Wärmeerzeuger 1 an . Getauscht ist schon...
  • COB-20 hustet/knallt/Verpuffung nach Wartung

    COB-20 hustet/knallt/Verpuffung nach Wartung: Hallo zusammen, in 2011 habe ich eine neue COB-20 bei mir im Einfamilienhaus einbauen lassen. Die Wartung der Heizung mache ich seitdem selber...
  • Vaillant VKK286/4 Wartung

    Vaillant VKK286/4 Wartung: Hallo zusammen, ich möchte meinen Brennwertkessel Vaillant VKK286/4 warten lassen. könntet ihr mir sagen, was „Normalpreis“ für so eine Wartung...
  • Wartung neue Buderus GB 172.2i 2-20 KDW-H jährlich oder zweijährlich? Vorlauftemperatur

    Wartung neue Buderus GB 172.2i 2-20 KDW-H jährlich oder zweijährlich? Vorlauftemperatur: Die Buderus-Seite sagt: mind. so oft wie die Überprüfung durch den Schornsteinfeger, also alle 2 Jahre. Jährlich wäre aber besser. Warum? Was ist...
  • Ähnliche Themen

    Oben