Hi!
Heute war unser Servicetech da um an der GB die Wartung vorzunehmen und die beiden Fühler auszutauschen ( 2F-Fehler - anderer Thread ).
Also Deckel runter, Brennerlüfter mitsamt Alu-Rohr und Deckel ab, geht ja gut dank Schnappverschlüssen, sieht alles gut aus, sogar im Siphon minimalste Schmutzablagerungen... schön!
Er hatte sich vor der E-Teilebestellung extra alle Nummern vom Gerät notiert, und siehe da, die Dichtung für den Brennerdeckel passt nicht. Ist völlig anders aufgebaut, die Lochplatte
ist nicht mehr mit dem Brenner verbunden sondern mit der Dichtung... passt nicht! Also bei Buderus angerufen ( Niederlassung ) und nach dem Warum gefragt. Nach einigem hin und her
bekam er eine andere Tel.Nr. für "Weitere Auskünfte" - und da hieß es das es "mal ein Update" für die GB162 gegeben hat, und die alte Dichtung nicht mehr geliefert wird!!
Das "Update" umfasst neben einem neuen Brenner eben diese Platte mit angespritzter Dichtung und weils so schön ist auch noch einen geänderten Brennerdeckel!
Spinnen die? Die Anlage ist noch keine 2 Jahre alt, hat noch Garantie und nun soll ich einfach so für den ganzen Krempel bezahlen??
Wäre ja etwa wie" Wenn sie bei Ihrem Auto die Zündkerzen tauschen wollen müssen sie aber den Zylinderkopf auch wechseln, die Dichtung für die Abdeckung gibts nicht mehr"
Diese Firma wird mir immer ... <bäh>
Greets,
Klaus
Heute war unser Servicetech da um an der GB die Wartung vorzunehmen und die beiden Fühler auszutauschen ( 2F-Fehler - anderer Thread ).
Also Deckel runter, Brennerlüfter mitsamt Alu-Rohr und Deckel ab, geht ja gut dank Schnappverschlüssen, sieht alles gut aus, sogar im Siphon minimalste Schmutzablagerungen... schön!
Er hatte sich vor der E-Teilebestellung extra alle Nummern vom Gerät notiert, und siehe da, die Dichtung für den Brennerdeckel passt nicht. Ist völlig anders aufgebaut, die Lochplatte
ist nicht mehr mit dem Brenner verbunden sondern mit der Dichtung... passt nicht! Also bei Buderus angerufen ( Niederlassung ) und nach dem Warum gefragt. Nach einigem hin und her
bekam er eine andere Tel.Nr. für "Weitere Auskünfte" - und da hieß es das es "mal ein Update" für die GB162 gegeben hat, und die alte Dichtung nicht mehr geliefert wird!!
Das "Update" umfasst neben einem neuen Brenner eben diese Platte mit angespritzter Dichtung und weils so schön ist auch noch einen geänderten Brennerdeckel!
Spinnen die? Die Anlage ist noch keine 2 Jahre alt, hat noch Garantie und nun soll ich einfach so für den ganzen Krempel bezahlen??
Wäre ja etwa wie" Wenn sie bei Ihrem Auto die Zündkerzen tauschen wollen müssen sie aber den Zylinderkopf auch wechseln, die Dichtung für die Abdeckung gibts nicht mehr"
Diese Firma wird mir immer ... <bäh>
Greets,
Klaus