Moin,
ich habe eine Wärmepumpe Junkers TM 60-1 sie läuft seit 17Jahren eigentlich ohne Probleme. Nun schaltet sie nicht mehr in den Warmwassermodus.
Im Menü 2 (Warmwassereinstellungen ändern) ist das Untermenü 2.3 zur Einstellung der WW Temperatur nicht mehr vorhanden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?? Sind die Menüs im Bedienfeld oder im Steuergerät hinterlegt? Auch eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen scheint über das Bedienfeld nicht zu funktionieren. Das Menü ist zwar vorhanden, aber bei den Einstellungen ändert sich nichts.
Ein paar Tipps wären klasse.

Gruß Martin
 

Neuhof 74

Mitglied seit
30.12.2022
Beiträge
107
Bei diesem Modell kannst Du im Untermenü alle Temperaturen (heisst alle angeschlosse Fuhler) auslesen. Wenn dabei keine Warmwwassertemperatur angezeigt wird, dann ist meistens der der Speicherfühler defekt.
 

skip0528

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2024
Beiträge
4
Einen neuen Fühler habe ich heute bestellt. In dem Menü alle Temperaturen wird der jetzige Fühler nicht angezeigt.
Ich hoffe es ist nicht ein Fehler in der Steuerung.
 

skip0528

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2024
Beiträge
4
Ich habe dann im Menue den neuen Fühler aktiviert, dann ging es. Leider weiß ich den Menuepunkt nicht mehr. Sorry
 

Torsten Lewick

Mitglied seit
17.04.2024
Beiträge
4
Wie kann ich das raus bekommen?
 

skip0528

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2024
Beiträge
4
Auf Seite 15 in dem angehängten pdf steht wie man vorgehen kann. Du mußt ins Service Menü gehen.



Wird der Fühler nicht in Menü 3 angezeigt, bestätigen Sie den Fühler in Menü 5.13.
 

Anhänge

Torsten Lewick

Mitglied seit
17.04.2024
Beiträge
4
Okay schau ich mal nach. Danke
 
Thema:

Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1

Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1 - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?

    Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?: Hallo an das Forum bin neu hier und habe schon so einiges gelesen / gesucht --- Danke Forum ! habe erst vor kurzem eine Wohnung neu bezogen, in...
  • G 124 Warmwasserproblem

    G 124 Warmwasserproblem: Ich habe ein Problem mit der Heizung G 124 Lownox; Diese springt erst bei 50 Grad Wassertemperatur an. Diese sollte bei30 Grad anspringen. Wer...
  • Mysteriöses Warmwasserproblem

    Mysteriöses Warmwasserproblem: Moin moin in die Expertenrunde hier, Ich würde Euch gerne ein Problem schildern das der Heizungsfachmann nach nun mehreren Versuchen immer noch...
  • Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

    Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme: Hallo in die Runde, wir haben mit dem oben genannten Gerät ein Problem mit dem Warmwasser. Und zwar erreicht das Gerät die 60 Grad(am Display)...
  • Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem

    Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem: Guten Abend, ich habe mit meiner alten Buderus 03.10/38 Ölheizung (Baujahr 1978 mit einer PGW 018 EF Ecomatic Regelung) seit Mitte März das...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?

      Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?: Hallo an das Forum bin neu hier und habe schon so einiges gelesen / gesucht --- Danke Forum ! habe erst vor kurzem eine Wohnung neu bezogen, in...
    • G 124 Warmwasserproblem

      G 124 Warmwasserproblem: Ich habe ein Problem mit der Heizung G 124 Lownox; Diese springt erst bei 50 Grad Wassertemperatur an. Diese sollte bei30 Grad anspringen. Wer...
    • Mysteriöses Warmwasserproblem

      Mysteriöses Warmwasserproblem: Moin moin in die Expertenrunde hier, Ich würde Euch gerne ein Problem schildern das der Heizungsfachmann nach nun mehreren Versuchen immer noch...
    • Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

      Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme: Hallo in die Runde, wir haben mit dem oben genannten Gerät ein Problem mit dem Warmwasser. Und zwar erreicht das Gerät die 60 Grad(am Display)...
    • Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem

      Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem: Guten Abend, ich habe mit meiner alten Buderus 03.10/38 Ölheizung (Baujahr 1978 mit einer PGW 018 EF Ecomatic Regelung) seit Mitte März das...
    Oben