Eis00
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.01.2024
- Beiträge
- 3
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und freue mich auf den Austausch.
Bei unserem Mietshaus welches wir vor kurzem in Betrieb genommen haben wird das WW nicht richtig warm.
Maximal ca. 35 Grad. Jetzt habe ich gesehen das der Vorlauf der Ladepumpe nur ca. 40 Grad anzeigt wenn sie läuft - ungefähr das selbe wie der FBH-Rücklauf.
Das System bekommt eigentlich 70 Grad heißes Wasser aus dem Pufferspeicher im Nachbarhaus.
Wenn ich den Absperrhahn am Vorlauf unter dem Mischer der FBH schließe zieht die WW-Ladepumpe sofort das 70 Grad heiße Wasser aus dem Pufferspeicher.
Also zieht die Ladepumpe offenbar irgendwie aus dem Heizungsrücklauf. Über den Mischer? Kann das sein?
Hab meine Vermutung als gelbe Linie markiert.
Fehlt da ein Rückschlagventil im FBH Vorlauf - also unterhalb des Mischers?
Freue mich auf Eure Einschätzung.
Viele Grüße
Stephan
ich bin neu hier und freue mich auf den Austausch.
Bei unserem Mietshaus welches wir vor kurzem in Betrieb genommen haben wird das WW nicht richtig warm.
Maximal ca. 35 Grad. Jetzt habe ich gesehen das der Vorlauf der Ladepumpe nur ca. 40 Grad anzeigt wenn sie läuft - ungefähr das selbe wie der FBH-Rücklauf.
Das System bekommt eigentlich 70 Grad heißes Wasser aus dem Pufferspeicher im Nachbarhaus.
Wenn ich den Absperrhahn am Vorlauf unter dem Mischer der FBH schließe zieht die WW-Ladepumpe sofort das 70 Grad heiße Wasser aus dem Pufferspeicher.
Also zieht die Ladepumpe offenbar irgendwie aus dem Heizungsrücklauf. Über den Mischer? Kann das sein?
Hab meine Vermutung als gelbe Linie markiert.
Fehlt da ein Rückschlagventil im FBH Vorlauf - also unterhalb des Mischers?
Freue mich auf Eure Einschätzung.
Viele Grüße
Stephan
Anhänge
-
112,4 KB Aufrufe: 82