wir haben letztes Jahr einen Fröling Dual Compact mit 850L-Hygienespeicher und einem 1000L-Speicherpuffer eingebaut. Wir sind damit sehr zufrieden.
Dieses Jahr haben wir eine Solaranlage mit Röhrenkollektoren eingebaut und mit dem Solarmodul mit dem Fröling-Kessel verbunden. Am Mittwoch wurde das vom Fröling-Techniker einprogrammiert.
Die Solareinstellungen hat er auf Standard gelassen. Also der Start des Pumpe bei 10° über der Boilertemperatur und abschalten 5° über Boilertemperatur. Konnten das aber mangels Sonne nicht testen.
Da bei uns heute die Sonne gescheint hat und der Kollektor 10 Grad mehr als der Boiler hatte, ist die Solarpumpe losgerannt. (Boiler 55, Solar 66.)
Und hat blöderweise die Wärme vom Boiler hochgepumpt. Bis es so weit gewesen wäre, dass die Kollektorwärme unten angekommen wäre, hat sich die Sonne hinter den Wolken verkrümelt. Aber die Pumpe ist einfach weitergerannt und hat Wärme nach oben gezogen.
Wir selber haben da nichts eingestellt. Es steht drin, dass die Pumpe abschaltet, wenn die Differenz kleiner als 5 Grad ist. Das heisst, Boilertemperatur und Kollektortemperatur hätten sich mit der Zeit angeglichen, bis auf die 5 Grad Differenz. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber wir wollen eigentlich nicht mit dem Boiler den Kollektor aufwärmen, eher sollte es anders sein.
Die Pumpe konnte ich erst abbremsen, als ich die Abschaltdifferenz auf 0 Grad gesetzt habe.
Nun habe ich die Differenz auf 20 Grad eingestellt. Geht also erst los, wenn der Kollektor 20 Grad mehr hat als der Boiler.
Wahrscheinlich funktioniert das ganze erst, wenn so richtig die Sonne loslegt und nicht nur mal kurz einen Besuch abstattet. Und uns den Boiler abkühlt.
Was ich fragen wollte, welche Einstellung sollen wir da vornehmen? Es soll ja erst losgehen, wenn wirklich genügend Wärme oben erzeugt wird. Und auch abschalten, wenn unten im Boiler wirklich richtig schön warm geworden ist.
Gibt es da eine Beschreibung, wie man das ganze etwas verfeinern kann? In dem Menue gibt es keine anderen Einstellungen und in das Systemmenue kommen wir ja nicht rein.
Sorry, etwas konfus beschrieben.
Viele Grüße
Katie
wir haben letztes Jahr einen Fröling Dual Compact mit 850L-Hygienespeicher und einem 1000L-Speicherpuffer eingebaut. Wir sind damit sehr zufrieden.
Dieses Jahr haben wir eine Solaranlage mit Röhrenkollektoren eingebaut und mit dem Solarmodul mit dem Fröling-Kessel verbunden. Am Mittwoch wurde das vom Fröling-Techniker einprogrammiert.
Die Solareinstellungen hat er auf Standard gelassen. Also der Start des Pumpe bei 10° über der Boilertemperatur und abschalten 5° über Boilertemperatur. Konnten das aber mangels Sonne nicht testen.
Da bei uns heute die Sonne gescheint hat und der Kollektor 10 Grad mehr als der Boiler hatte, ist die Solarpumpe losgerannt. (Boiler 55, Solar 66.)
Und hat blöderweise die Wärme vom Boiler hochgepumpt. Bis es so weit gewesen wäre, dass die Kollektorwärme unten angekommen wäre, hat sich die Sonne hinter den Wolken verkrümelt. Aber die Pumpe ist einfach weitergerannt und hat Wärme nach oben gezogen.
Wir selber haben da nichts eingestellt. Es steht drin, dass die Pumpe abschaltet, wenn die Differenz kleiner als 5 Grad ist. Das heisst, Boilertemperatur und Kollektortemperatur hätten sich mit der Zeit angeglichen, bis auf die 5 Grad Differenz. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber wir wollen eigentlich nicht mit dem Boiler den Kollektor aufwärmen, eher sollte es anders sein.
Die Pumpe konnte ich erst abbremsen, als ich die Abschaltdifferenz auf 0 Grad gesetzt habe.
Nun habe ich die Differenz auf 20 Grad eingestellt. Geht also erst los, wenn der Kollektor 20 Grad mehr hat als der Boiler.
Wahrscheinlich funktioniert das ganze erst, wenn so richtig die Sonne loslegt und nicht nur mal kurz einen Besuch abstattet. Und uns den Boiler abkühlt.
Was ich fragen wollte, welche Einstellung sollen wir da vornehmen? Es soll ja erst losgehen, wenn wirklich genügend Wärme oben erzeugt wird. Und auch abschalten, wenn unten im Boiler wirklich richtig schön warm geworden ist.
Gibt es da eine Beschreibung, wie man das ganze etwas verfeinern kann? In dem Menue gibt es keine anderen Einstellungen und in das Systemmenue kommen wir ja nicht rein.
Sorry, etwas konfus beschrieben.
Viele Grüße
Katie