Warmwasserfühler Störung - Messwert ok!

Diskutiere Warmwasserfühler Störung - Messwert ok! im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Anlage: Buderus GB112 12 - 19 UBA 4001 Steuerung für WW und 2 Heizkreise: R4111 Der Fehler "Warmwasserfühler Störung" wird in der...

Buddi

Threadstarter
Mitglied seit
25.05.2016
Beiträge
6
Anlage:
Buderus GB112 12 - 19
UBA 4001
Steuerung für WW und 2 Heizkreise: R4111


Der Fehler "Warmwasserfühler Störung" wird in der Buderus-Steuerung R4111 angezeigt.

Schalte ich die Steuerung aus, dann heizt die GB112 jedoch den ext. Wasserspeicher wieder auf.

(Der Widerstandswert des Warmwasserfühlers stimmt auch mit dem Sollwert überein.)


Vielleicht kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee, welches Teil repariert/ersetzt werden muss?

Oder was genau soll ich machen um die Ursache weiter einzugrenzen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Zieh mal den Fühler aus der Tauchhulse. Wie sieht der aus?
 

Buddi

Threadstarter
Mitglied seit
25.05.2016
Beiträge
6
Der Fühler sieht ok aus

IMG_20211013_073117.jpg
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Moin.

Eventuell Mal Parameter vom mec prüfen ..
Wenn der einen Warmwasser Sensor sucht, könnte dort eventuell eine falsche Programmierung drin sein.

Es besteht ja die Möglichkeit, das man Warmwasser Steuerung über die 4111 oder die gb112 realisiert.

Und in der mec muss Warmwasser Bereitung : UBA (oder so) stehen...

Mit mec meine ich den mec2 (Regelung der 4111)....

Einen Warmwasser Sensor dürfte es an der 4111 nicht geben....
 

Buddi

Threadstarter
Mitglied seit
25.05.2016
Beiträge
6
Dankeschön! :) Genau das war es:

In der mec stand bei Warmwasser "separat" (oder ähnlich).

Ich habe auf UBA gestellt und nun läuft es wieder.

Seltsam, dass sich soetwas verstellen kann ...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.403
Sehr seltsam - aber danke für deine Rückmeldung. 👍
 
Thema:

Warmwasserfühler Störung - Messwert ok!

Warmwasserfühler Störung - Messwert ok! - Ähnliche Themen

  • Ölheizung morgens auf Störung

    Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
  • Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen

    Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen: Eine nagelneue aroStor macht von Anfang an seltsame Sachen. Das Hauptproblem ist der Wassertemperaturfühler. Am Warmwasserausgang liegen über 40...
  • Vorlauf und Warmwasserfühler für 2107 M

    Vorlauf und Warmwasserfühler für 2107 M: Hallo, ich suche noch 2 Fühler für die 2107 M bräuchte noch einen Vorlauffühler und einen Warmwasserfühler aber mit ca 5 m Länge. Frage wo könnte...
  • Warmwasserfühler T3 Wärmepumpe Supraeco Stm 60

    Warmwasserfühler T3 Wärmepumpe Supraeco Stm 60: Moin, Mit der Installation unserer PV- Anlage habe ich mich ausgiebig mit unserer Wärmepumpe beschäftigt um die Sonnenenergie optimal zu nutzen...
  • Warmwasserfühler Problem

    Warmwasserfühler Problem: Hallo in die Runde. Ich bräuchte mal einen Tip. Bei meiner Gas gefeuerten Rexola-biferral-RN bekomme ich sporadisch keine Trinkwassertemperatur...
  • Ähnliche Themen

    • Ölheizung morgens auf Störung

      Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
    • Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen

      Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen: Eine nagelneue aroStor macht von Anfang an seltsame Sachen. Das Hauptproblem ist der Wassertemperaturfühler. Am Warmwasserausgang liegen über 40...
    • Vorlauf und Warmwasserfühler für 2107 M

      Vorlauf und Warmwasserfühler für 2107 M: Hallo, ich suche noch 2 Fühler für die 2107 M bräuchte noch einen Vorlauffühler und einen Warmwasserfühler aber mit ca 5 m Länge. Frage wo könnte...
    • Warmwasserfühler T3 Wärmepumpe Supraeco Stm 60

      Warmwasserfühler T3 Wärmepumpe Supraeco Stm 60: Moin, Mit der Installation unserer PV- Anlage habe ich mich ausgiebig mit unserer Wärmepumpe beschäftigt um die Sonnenenergie optimal zu nutzen...
    • Warmwasserfühler Problem

      Warmwasserfühler Problem: Hallo in die Runde. Ich bräuchte mal einen Tip. Bei meiner Gas gefeuerten Rexola-biferral-RN bekomme ich sporadisch keine Trinkwassertemperatur...
    Oben