Zu Heizungsdoc: Schichtung im Speicher kann es nicht sein. Es wurde 1 Tag kein Warmwasser entnommen. Trotzdem wird der Speicher ab dem Einschalten der Wärmepumpe kontinuierlich kälter. Er geht von 50 °C runter auf unter 30 °C und zwar kontinuierlich über 24 h mit immer größerem Zeitbedarf pro Delta-t. Das spricht auch dafür, dass die WW nur mit vielleicht 30 Grad im Speicher arbeitet. Die Wärmepumpe bekommt die Temperatur nicht hoch und da der Fühler nahe an den Kondensatorflächen im Speicher in einer Tauchhülse sitzt, kann es nur ein Problem im Verdichterkreislauf sein. Das ganze passiert nicht, wenn ich die Wärmepumpe abschalte und nur mit Heizstab arbeite (der etwas oberhalb der Kondensatorflächen und damit etwas oberhalb des Sensors liegt). Dann heizt er schön bis Sollwert auf und fertig. Da die Abkühlung durch WW-Betrieb auch passiert, wenn ich den Sensor an den Warmwasserausgang anlege, kann es nicht die Schichtung oder der Fühler sein. Denn auch dann wird das Wasser langsam durch Wärmepumpenbetrieb immer kälter (da dann der Effekt jedoch etwas schwächer ist, spricht es auch dafür, dass der Verdichterkreislauf Murx macht.
Daher entweder zu wenig Kältemittel, Kompressor funktioniert unzureichend oder ein Ventil im Kältekreislauf bzw. dessen Regelung ist deffekt.
Zu cephaolpod: Ich habe die Effekte mit 55, 40 und 35 °C ausprobiert. Verdampfereinlass (Raumluft) immer um die 20 Grad. Immer das Gleiche: Die Temperatur geht sofort konstant runter, wenn die WW an ist. Jeweils auch mit Reset der Daten probiert. Die WW ist nagelneu.
Habe ich etwas übersehen oder falsch gedacht?
Das muss doch bei anderen auch auftreten?
Oder bemerken sie das nicht, weil die Zusatzheizung sich in den meisten Betriebsmodi automatisch zuschalten, wenn die WW den Sollwert nicht schafft. Dann heizt der Heizstab gegen die Wärmepumpe und der Heizstab hat die höhere Wärmeleistung - meiner Meinung nach. Der Stromverbrauch muss allerdings dann exorbitant sein. Wie dem auch sei.
Mir ist wichtig, dass ich nichts übersehen habe, bevor ich die Leute von Vaillant kommen lasse. Das Ganze ist für mich dann ein klarer Garantiefall, da nichts falsch eingestellt ist.