Warmwasser

Diskutiere Warmwasser im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; habe die trinkwassertemperatur auf 45grad eingestellt ,die kesseltemperatur fährt trotzdem auf ca78grad.frage ist das normal??

Schnuck63

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
2
habe die trinkwassertemperatur auf 45grad eingestellt ,die kesseltemperatur fährt trotzdem auf ca78grad.frage ist das normal??
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
Was für eine Heizung und was für eine Steuerung?
Bei älteren Heizungen ist das nicht zu ändern, bei neueren ist die Kesseltemperatur bei der WW-Bereitung einstellbar.
+ 5 K (also 50 °C) sollte reichen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.407
frage ist das normal??
Ja. Herstellerunabhängig wird eine Warmwassererzeugung mit mindestens einem Delta T 20K gefahren. Heißt, das für deine eingestellte Zieltemperatur von 45°C der Wärmeerzeuger mit mindestens 65°C gefahren wird. Jeder Hersteller hat da so seinen eigene Philosophie zu.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.407
ch kann meine Bosch/Junkers einstellen!
Du hast eben ein Spitzenprodukt an der Wand hängen. Wie viele Stunden juckelt die Wandbüchse denn in der Warmwasserbereitung herum mit einem gewählten Delta T von 5K ? Wie groß ist denn das Speichervolumen ? Schichtlader ?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
Wie viele Stunden juckelt die Wandbüchse denn in der Warmwasserbereitung herum mit einem gewählten Delta T von 5K ?
Mein Brenner braucht keine 20 Minuten, um die 120 Liter im Speicher von 37 °C auf 42 °C mit einer Kesseltemperatur von 47 °C zu erwärmen.
 

Schnuck63

Threadstarter
Mitglied seit
30.09.2022
Beiträge
2
Besten Dank für die infos
 
Thema:

Warmwasser

Warmwasser - Ähnliche Themen

  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

    Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Zu wenig Warmwasser

    Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

      Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
    • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

      Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Zu wenig Warmwasser

      Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
    Oben