Bei Massenstrom WP > Massenstrom Verbraucher ist die VL-Temperatur gleich. RL-Temp. ist Mischung aus RL Temp. Verbraucher und VL-Temp. WP. Nennt sich RL-Temperatur-Anhebung. VL-Temp. WP und Verbraucher sind somit gleich.
Das scheint in der Realität so nicht zu klappen.
Habe mit jemand gesprochen, der seine Viessmann 250-A gemessen hat, am Parallelpuffer.
VLT Wärmepumpe ist etwas größer als VLT Heizkreis. Meßfehler hat er ausgeschlossen.
Durch die höhere Spreizung im Heizkreis kriegst Du dort weniger Wärme weg.
Massenstrom kannst Du aber nicht erhöhen. Sonst hättest Du die hydr. Weiche
auch gleich weglassen können, wenn's mit Massenstrom-Erhöhung geht ..
Kannst Du also nur kompensieren, indem Du die VLT an der WP anhebst.
Das muß nicht gleich 10 oder 20% mehr Stromverbrauch bedeuten. Wegen der höheren VLT.
Das schöne an der Hydr. Weiche ist, sie funktioniert, und der Kunde bezahlt die Stromrechnung. Nicht der HB.