Bastischäfer
Du kamst bisher mit der Vorlauftemperatur hin und hast die Raumtemperatur überall erreicht. Nun hast du die VL-Temperatur im Tagbetrieb nochmals um 3K erhöht. Ich unterstell jetzt einfach mal, dass das deutlich zu hoch ist.Bezieht sich das auf die Nacht-Absenkung oder die Heizkurve? Den „Wink“ kann ich gerade nicht in eine Handlungsanweisung übersetzen.
Braunschweig hat eine Normaußentemperatur NAT von -10,3°C. Sommer-/Winterumschaltung hab ich mal 19°C angenommen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern ist das bei Weishaupt eine gemittelte Temperatur aus sieben Tagen. Je nachdem wie gut dein Haus energetisch dasteht kannst du den Umschaltpunkt auch noch weiter runter nehmen.
Hier mal die Heizkurve (lila) für die Heizkörper:
Raum-Soll 21°C
Steilheit 10
Parallelverschiebung 5K
VL-Min 28°C
VL-Max 55°C
Hier die Heizkurve (lila) für die FBH:
Raum-Soll 21°C
Steilheit 5,5
Parallelverschiebung 4K
VL-Min 25°C
VL-Max 45°C
Die maximale VL-Temperatur für deine FBH hab ich einfach mal auf 45°C gesetzt da ich nicht weiß, wie die FBH ausgelegt wurde.
Danach drehst du bitte alle Raumthermostate auf die maximale Stellung und guckst, wohin die Reise geht. Wirds zu warm dann nimmst du die Steilheit einfach etwas runter. Zwischen den Änderungen mal mindestens nen Tag abwarten.
Anhänge
-
93 KB Aufrufe: 211
-
92 KB Aufrufe: 173