Moin
Die Pumpe für den Fb-Heizkreis...funktioniert sie?
LG ThW
Die Pumpe für den Fb-Heizkreis...funktioniert sie?
LG ThW
LG ThWThW schrieb:An der Regelung die Rädchen Heizkurve B + M stehen auf III + I, drehe diese bitte auf 3 + 1.
Rechts daneben die beiden Rädchen auf 0 drehen und rarunter beide auf -2.
Das bestärkt mich nur in der Vermutung, dass die Skala nur zu drehen ist (auf der anderen Seite ist sie anders herum).Leistungstraeger schrieb:Der Mischerhebel ist ganz nach rechts rübergewandert und die Vorlauftemperatur steigt nicht weiter an.
KorrektLeistungstraeger schrieb:(Ich vermute mal, weil die überschüssige Hitze vom Brenner gerade nicht abtransportiert wird, weil ja vom Mischer kein Warmwasser abgenommen wird.)
Der Thermostat unterbricht die Spannungversorgung für die Pumpe bei Überschreitung der eingestellten Temperatur. Ein Nachheizen, wie du es beim Kessel beobachtet hast, ist da nicht ungewöhnlich.Leistungstraeger schrieb:Wie kann es sein, dass die Vorlauftemperatur überhaupt auf 50°C ansteigt, wenn doch dieses Danfoss-Teil da oben auf 40°C eingestellt ist?