Hallo, also folgendes Phänomen:
Laut Aussage des Kunden geht Warmwasser nur wenn er am Speicherfühler wackelt bzw. ihn aus der Tauchhülse raus hat. Demzufolge habe ich den Speicherfühler gewechselt, leider ohne Erfolg.
Habe Heizungswahlschalter auf 0 gestellt und Warmwasser auf 70 Grad und auf 1, trotzdem hat er kein Warmwasser gemacht. Kesseltemperatur laut Manometer hat er immer so auf 40 Grad gehalten.
Wenn man rechts unten auf Nachtabsenkung oder Heizungswahlschalter drücke, dann geht er mal an mal nicht, wie ein wackler.
Wenn ich den Schornsteinfegerschalter einschalte, heizt er komplett und ab ca. 50 - 60 Grad leuchtet Warmwasser und die Pumpe läuft.
Die beiden Kesselfühler hab ich auch schon mal mit nem Feuerzeug heiß gemacht, bringt aber auch nix. Weiß jmd welcher für was ist? gibt da einen langen, einen kurzen und dann der Fühler vom Manometer.
Wenn alles im Normalzustand ist, sprich Heizung auf Uhr und Warmwasser auf 1 bzw. Uhr dann ging es zuletzt, aber er schaltet erst ab 90 Grad aus? Ist das nicht ein wenig zu hoch, er schaltet auch nicht früher ab, wenn ich den Begrenzungsdrehregler auf 1 drehe.
Laut Vaillant scheint die VRC CBW Reglung eine Macke zu haben.
Seht ihr das genauso? Kann es vielleicht an einem der Kesselfühler liegen? Kann man die irgendwie messen?
mfg ronny
Laut Aussage des Kunden geht Warmwasser nur wenn er am Speicherfühler wackelt bzw. ihn aus der Tauchhülse raus hat. Demzufolge habe ich den Speicherfühler gewechselt, leider ohne Erfolg.
Habe Heizungswahlschalter auf 0 gestellt und Warmwasser auf 70 Grad und auf 1, trotzdem hat er kein Warmwasser gemacht. Kesseltemperatur laut Manometer hat er immer so auf 40 Grad gehalten.
Wenn man rechts unten auf Nachtabsenkung oder Heizungswahlschalter drücke, dann geht er mal an mal nicht, wie ein wackler.
Wenn ich den Schornsteinfegerschalter einschalte, heizt er komplett und ab ca. 50 - 60 Grad leuchtet Warmwasser und die Pumpe läuft.
Die beiden Kesselfühler hab ich auch schon mal mit nem Feuerzeug heiß gemacht, bringt aber auch nix. Weiß jmd welcher für was ist? gibt da einen langen, einen kurzen und dann der Fühler vom Manometer.
Wenn alles im Normalzustand ist, sprich Heizung auf Uhr und Warmwasser auf 1 bzw. Uhr dann ging es zuletzt, aber er schaltet erst ab 90 Grad aus? Ist das nicht ein wenig zu hoch, er schaltet auch nicht früher ab, wenn ich den Begrenzungsdrehregler auf 1 drehe.
Laut Vaillant scheint die VRC CBW Reglung eine Macke zu haben.
Seht ihr das genauso? Kann es vielleicht an einem der Kesselfühler liegen? Kann man die irgendwie messen?
mfg ronny