tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.619
N E I N , auf gar keinen Fall !!! Das wäre grob fahrlässig !Könnte man die zwei Einheiten überbrücken um den Brenner zu testen ob er Anspringt
N E I N , auf gar keinen Fall !!! Das wäre grob fahrlässig !Könnte man die zwei Einheiten überbrücken um den Brenner zu testen ob er Anspringt
Danke für die Hilfe.Never Ever.
alles klar
Nein. Die Bauteile müssen komplett getauscht werden. Die Nummern hab ich dir schon gegeben
Können vieleicht. Der STB ist aber ein sicherheitsrelevantes Bauteil das nur ein Fachbetrieb erneuern darf. Das hat versicherungstechnische Gründech meinte allerdings ob der Tausch von diesen zwei Bauteilen ein „technisch Begabter“ Heimwerker machen kann
Lesen und verstehen !!! Siehe Beitrag # 22 !Ich meinte allerdings ob der Tausch von diesen zwei Bauteilen ein „technisch Begabter“ Heimwerker machen kann. Da ich mir, nach dieser Aktion mehr zutraue als dem Monteur.
Sorry - habe ich überlesen.Lesen und verstehen !!! Siehe Beitrag # 22 !
Da frage ich mich nur : Warum läuft der Brenner dann nicht an ?schließlich wäre der STB auch ausgelöst wenn das Rohr defekt wäre.
Erstes Berufsschuljahr ! Wie funktioniert ein Fernfühler eines Thermostatventils ? - Mit einem Kapillar.Nur im Rohr am Kessel ist die Flüssigkeit und die Signale werden elektrisch übertragen
Aber ich kann ihn gar nicht „manuell“ entriegeln.Bei Flüssigkeitsverlust durch undichtes Kapillar löst der STB aus. Der Brenner darf auf keinen Fall in Betrieb gehen.
Bin dran! Melde mich. DankeDann natürlich nicht mehr. Da hilft nur Ersatz durch einen Fachbetrieb.
und die Signale werden elektrisch übertragen
Nein.... in dem Fall fehlt die Spannungsversorgung des brenners. Auf L1 liegt dann keine Spannung anmüsste T1 und T2 nicht unterbrochen sein wenn der STB auslöst ?
B I N G O !Wir wollen festhalten. Der Knallkopf hat gleich 2 Regelungen getötet!!