Hallo liebe Viessmann Profis,
habe ein kleines Problem beim Startvorgang einer Vitotronic 200 KW2 und hoffe jemand hat schon Erfahrung mit der Fehlersituation.
Beim Einschalten startet der Brenner und schaltet sich nach wenigen Sekunden wieder aus. Im Prinzip muss also die Regelung korrekt laufen, da sonst das Brenner-Relais nicht angesteuert würde und somit den Öffner-Kontakt nicht unterbrechen würde. Der Brenner kann nur über das Relais abgeschaltet worden sein, da für den STB die Temperatur bei weiten noch nicht erreicht war.
Das Display zeigt in dem Zustand aber nicht den Ladebalken an und es lässt sich auch keine Taste betätigen, bzw. keine Status Led leuchtet (z.B. nach Drücken der Heizkreis Taste 2).
Beheben lässt sich die Situation ganz einfach durch Abziehen der Sicherung F2. Unmittelbar danach fängt der Ladebalken an zu laufen und die Regelung lässt sich auch wieder durch Tastendruck bedienen. Sicherung wieder eingesetzt und die Regelung läuft stabil und korrekt.
Bei Stromausfällen ist das nur etwas ungut, weil ohne Ziehen der Sicherung, die Regelung wohl nicht ganz sauber funktioniert.
Ich kann den Vorgang nicht ganz nachvollziehen, denn laut Schaltplan versorgt die F2 nur die Relais Schaltkontakte für die ganzen Pumpen inkl. Mischer.
Die Sicherung hat eigentlich nur indirekt was mit der Regelung zu tun.
Hab ich da was übersehen, oder ist mein Ansatz falsch?
Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe
habe ein kleines Problem beim Startvorgang einer Vitotronic 200 KW2 und hoffe jemand hat schon Erfahrung mit der Fehlersituation.
Beim Einschalten startet der Brenner und schaltet sich nach wenigen Sekunden wieder aus. Im Prinzip muss also die Regelung korrekt laufen, da sonst das Brenner-Relais nicht angesteuert würde und somit den Öffner-Kontakt nicht unterbrechen würde. Der Brenner kann nur über das Relais abgeschaltet worden sein, da für den STB die Temperatur bei weiten noch nicht erreicht war.
Das Display zeigt in dem Zustand aber nicht den Ladebalken an und es lässt sich auch keine Taste betätigen, bzw. keine Status Led leuchtet (z.B. nach Drücken der Heizkreis Taste 2).
Beheben lässt sich die Situation ganz einfach durch Abziehen der Sicherung F2. Unmittelbar danach fängt der Ladebalken an zu laufen und die Regelung lässt sich auch wieder durch Tastendruck bedienen. Sicherung wieder eingesetzt und die Regelung läuft stabil und korrekt.
Bei Stromausfällen ist das nur etwas ungut, weil ohne Ziehen der Sicherung, die Regelung wohl nicht ganz sauber funktioniert.
Ich kann den Vorgang nicht ganz nachvollziehen, denn laut Schaltplan versorgt die F2 nur die Relais Schaltkontakte für die ganzen Pumpen inkl. Mischer.
Die Sicherung hat eigentlich nur indirekt was mit der Regelung zu tun.
Hab ich da was übersehen, oder ist mein Ansatz falsch?
Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe