Hallo,
bei meiner Vitolig 300 kommt jetzt öfters (vor allem beim Selbsttest) die Fehlermeldung AL005 und der Kessel schaltet ab.
Nach dem Reset geht die Vitolig in den Selbsttest und startet auch die Rostrüttelung, nach einer Umdrehung hält die Rostrüttelung kurz an (wenn die Kerbe im Messingrad den Mikroschalter öffnet) und läuft dann wieder eine Umdrehung usw., das läuft so ein paar Umdrehungen, dann hält die Rostrüttelung etwas länger an, danach geht der Test der Rostrüttelung nochmal und dann kommt die Fehlermeldung AL005 oder aber die Heizung fängt an zu zünden und läuft normal durch bis zum nächsten Start (wo beim Selbsttest evtl. wieder AL005 kommt).
Beim Aktorentest im Servicemenü rüttelt der Rost durchgehend ohne diese Pausen.
Wenn ich beim Selbsttest den Mikroschalter die ganze Zeit drücke, dann dreht die Rostrüttelung einige Umdrehungen ohne anzuhalten, hält dann an und startet diese Prozedur nochmals um dann entweder in die Zündphase zu gehen oder wieder AL005 anzuzeigen.
Ich hatte den Mikroschalter in Verdacht und durch einen neuen ersetzt, jedoch keine Besserung. Ich habe den Brennertopf gereinigt, bringt auch keine Besserung.
Am Motor der Rostrüttelung liegen kontinuierlich 240V an (außer wenn der Mikroschalter nicht gedrückt ist).
Heizung ist Vitolig 300 VL3A
Softwareversion Anzeigemodul ist 2.50
softwareversion Feuerungsautomat ist 3.00
Woran kann es liegen, dass die Vitolig 300 den Fehler AL005 bringt?
bei meiner Vitolig 300 kommt jetzt öfters (vor allem beim Selbsttest) die Fehlermeldung AL005 und der Kessel schaltet ab.
Nach dem Reset geht die Vitolig in den Selbsttest und startet auch die Rostrüttelung, nach einer Umdrehung hält die Rostrüttelung kurz an (wenn die Kerbe im Messingrad den Mikroschalter öffnet) und läuft dann wieder eine Umdrehung usw., das läuft so ein paar Umdrehungen, dann hält die Rostrüttelung etwas länger an, danach geht der Test der Rostrüttelung nochmal und dann kommt die Fehlermeldung AL005 oder aber die Heizung fängt an zu zünden und läuft normal durch bis zum nächsten Start (wo beim Selbsttest evtl. wieder AL005 kommt).
Beim Aktorentest im Servicemenü rüttelt der Rost durchgehend ohne diese Pausen.
Wenn ich beim Selbsttest den Mikroschalter die ganze Zeit drücke, dann dreht die Rostrüttelung einige Umdrehungen ohne anzuhalten, hält dann an und startet diese Prozedur nochmals um dann entweder in die Zündphase zu gehen oder wieder AL005 anzuzeigen.
Ich hatte den Mikroschalter in Verdacht und durch einen neuen ersetzt, jedoch keine Besserung. Ich habe den Brennertopf gereinigt, bringt auch keine Besserung.
Am Motor der Rostrüttelung liegen kontinuierlich 240V an (außer wenn der Mikroschalter nicht gedrückt ist).
Heizung ist Vitolig 300 VL3A
Softwareversion Anzeigemodul ist 2.50
softwareversion Feuerungsautomat ist 3.00
Woran kann es liegen, dass die Vitolig 300 den Fehler AL005 bringt?