Hallo zusammen,
ich wende mich hier an Euch, da ich ein Problem mit oben genanntem Gerät habe, und leider keine Lösung dafür finde,
Vorab:
Ich habe 3 dieser Geräte seit über 10 Jahren in meinen Immobilien am laufen. Bis jetzt war ich sehr zufrieden und hatte nur wenige Probleme.
Wartung wird von mir von anfang an selbst durchgeführt. --- Reinigung, Wechsel der Zündelektroden, Düsenwechsel, Filterwechsel usw. ... alles bisher kein Problem.
Einmessen der Anlage(n) mache ich mit einem Spectra 2000. Dies lief bisher auch Problemlos ... Abgaswerte liessen sich immer nahezu perfekt gemäß der Viessmann-Vorgaben einstellen.
CO2 um die 13% --- und dies bei vorgegebener Öldruck- und Brennerdruck-Spanne.
so weit so gut.....
nun aber "zickt" eine der Anlagen. Diese ging sporadisch auf Störung. Wenn ich es richtig beobachtet habe, dann kam die Störung immer in der Brennerstufe 2. Fehler F
Ich habe, da die Wartung eh mal wieder fällig gewesen wäre, pauschal die Elektroden getauscht. Diese waren allerdings noch nicht so sehr runtergebrannt, wie manch andere, die schon so über die Jahre ausgetauscht hatte. (Diese waren dann wohl eher nicht das Problem)
Düse habe ich in dem Zuge mit getauscht. (3mm Abstand selbstverständlich auch kontrolliert)
Anlage also wie immer in Betrieb genommen.
Dann wurde die Anlage eingemessen und lief soweit einwandfrei.
Dann am morgen danac allerdings wieder "auf Störung" mir Fehler F6
Nach Quittieren und erneutem Anlaufen der Anlage hört man nach dem "Zünden" wenn das Gebläse hochläuft dann ein typisches "flapp" im Brennraum, als wenn die Flamme abreisst also ausgblasen wird...
Mittlerweile finde ich keine einstellung mehr, egal ob weniger oder mehr Luft, oder weniger oder mehr Öldruck, in der ich überhaupt wieder eine dauerhafte Flamme habe.
Hat hier irgendjemand einen Tip? Übersehe ich irgendetwas nach so vielen Jahren und so vielen "unproblematischen" Wartungen?
Kann hier eins der oft beschriebenen Problem zum tragen kommen, wie:
- Magnetventile an der Pumpe (dürfte dann überhaupt eine kurze Flamm-Bildung da sein, wenn das Magnetventil defekt ist?)
- Problem mit dem Deckel der Mischeinrichtung (Hier soll es wohl einen empfolenen Ersatz von Viessmann geben)
Diesmal bin ich echt ratlos, und hoffe hier auf Tips und Hilfe...
Vielen Dank im voraus,
SVEN
ich wende mich hier an Euch, da ich ein Problem mit oben genanntem Gerät habe, und leider keine Lösung dafür finde,
Vorab:
Ich habe 3 dieser Geräte seit über 10 Jahren in meinen Immobilien am laufen. Bis jetzt war ich sehr zufrieden und hatte nur wenige Probleme.
Wartung wird von mir von anfang an selbst durchgeführt. --- Reinigung, Wechsel der Zündelektroden, Düsenwechsel, Filterwechsel usw. ... alles bisher kein Problem.
Einmessen der Anlage(n) mache ich mit einem Spectra 2000. Dies lief bisher auch Problemlos ... Abgaswerte liessen sich immer nahezu perfekt gemäß der Viessmann-Vorgaben einstellen.
CO2 um die 13% --- und dies bei vorgegebener Öldruck- und Brennerdruck-Spanne.
so weit so gut.....
nun aber "zickt" eine der Anlagen. Diese ging sporadisch auf Störung. Wenn ich es richtig beobachtet habe, dann kam die Störung immer in der Brennerstufe 2. Fehler F
Ich habe, da die Wartung eh mal wieder fällig gewesen wäre, pauschal die Elektroden getauscht. Diese waren allerdings noch nicht so sehr runtergebrannt, wie manch andere, die schon so über die Jahre ausgetauscht hatte. (Diese waren dann wohl eher nicht das Problem)
Düse habe ich in dem Zuge mit getauscht. (3mm Abstand selbstverständlich auch kontrolliert)
Anlage also wie immer in Betrieb genommen.
Dann wurde die Anlage eingemessen und lief soweit einwandfrei.
Dann am morgen danac allerdings wieder "auf Störung" mir Fehler F6
Nach Quittieren und erneutem Anlaufen der Anlage hört man nach dem "Zünden" wenn das Gebläse hochläuft dann ein typisches "flapp" im Brennraum, als wenn die Flamme abreisst also ausgblasen wird...
Mittlerweile finde ich keine einstellung mehr, egal ob weniger oder mehr Luft, oder weniger oder mehr Öldruck, in der ich überhaupt wieder eine dauerhafte Flamme habe.
Hat hier irgendjemand einen Tip? Übersehe ich irgendetwas nach so vielen Jahren und so vielen "unproblematischen" Wartungen?
Kann hier eins der oft beschriebenen Problem zum tragen kommen, wie:
- Magnetventile an der Pumpe (dürfte dann überhaupt eine kurze Flamm-Bildung da sein, wenn das Magnetventil defekt ist?)
- Problem mit dem Deckel der Mischeinrichtung (Hier soll es wohl einen empfolenen Ersatz von Viessmann geben)
Diesmal bin ich echt ratlos, und hoffe hier auf Tips und Hilfe...
Vielen Dank im voraus,
SVEN