Nicole76
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.07.2020
- Beiträge
- 45
Jetzt sieht es so aus
Anhänge
-
362,3 KB Aufrufe: 264
-
329,8 KB Aufrufe: 463
Sag ich auch immmer... . Das ist echt das EINZIGE Manko an der Regelung, da macht fast JEDER (Frauen natürlich NIE!) seinen mehr-oder-weniger-schwarzen Fingerabdruck drauf. Das liegt an diesem gummierten Material.Ja, leider. Werde ich bei Gelegenheit putzen
Das heißt NUR, dass die grade nicht versorgt werden, da die Anlage im Sommer-Betrieb ist = nur Warmwasser bereitetDass mit den geschlossenen Heizkreisen war uns bisher nicht aufgefallen
Weil grade zwangsweise das Kesselwasser in die HEIZUNGS-Leitungen gepumpt wird, daher strömt kaltes Wasser in den Kessel nach. Kreislauf!Jetzt ist aucv hier der Mischer auf...die Kesseltemperatur sinkt rapide, aber der Brenner geht nicht an
Muss er auch nicht, solange die Kessel/Vorlauftemp höher ist, als die über die Regelung eingegebene "Soll"temp (Nicht mit der RaumSoll verwechseln).die Kesseltemperatur sinkt rapide, aber der Brenner geht nicht an
Wo finde ich diese und wie sollte diese eingestellt sein?solange die Kessel/Vorlauftemp
Jetzt ist er auf Warmwasserbereitung umgesprungen. Die KesselTemp wird jetzt etwa auf 70-80°C steigen.Jetzt erscheint das Zeichen der Pumpe...Temperatur vom Warmwasservorlauf sinkt rapide
Ist nix zum Einstellen ... ergibt sich aus eingestellten Parametern. RaumSoll, Heizkurve ... etc.Wo finde ich diese und wie sollte diese eingestellt sein?
Leider nicht... War auf 38 und ist nu wieder auf 37Die KesselTemp wird jetzt etwa auf 70-80°C steigen.
Brennt der Brenner?? Hört man....am quietschenden Gaszähler....oder SIEHT man: am Flammensymbol im Display....dito: Wasserhahn für WW-BereitungIch hab die Raumtemp mal wieder auf 20 runter gestellt... Kesseltemperatur steht auf 38
55Was ist die WarmwasserSolltemp