Nicole76
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.07.2020
- Beiträge
- 45
Meinst du die 5216 798?
Anhänge
-
310,5 KB Aufrufe: 262
Das mag sein, aber der "Fachbetrieb oder auch schon Viessmann" haben ja hier extra einen roten Feilaufkleber angebracht mit dem Wort "Entstörknopf". Das habe nicht ICH gemachtDEIN Entstörknopf ist der Ein/Ausschalter.
. . . der gesamten Heizungsanlage ! Der Entstörtaster ist vorne im Frontblech zu sehen. Da ist @ThW schon auf dem richtigen Pfad unterwegs.DEIN Entstörknopf ist der Ein/Ausschalter
Dann fragt mich die Steuerung nach dem Heizkreis (an der Anlage hängen 2 Haushalte)drücke mal in der Mitte den Knopf mit dem Wasserhahn. Leuchtet der?
Abreißen und wegschmeißen, egal wer es aufgeklebt hat. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Wie schon geschrieben, befindet sich der Entstörtaster vorne im Frontblech.Das mag sein, aber der "Fachbetrieb oder auch schon Viessmann" haben ja hier extra einen roten Feilaufkleber angebracht mit dem Wort "Entstörknopf".
An dem du dran hängst ... Wohnung1 ODER 2.Dann fragt mich die Steuerung nach dem Heizkreis
Und du musst der Regelung auch erklären, für welchen Haushalt sie was machen soll. Rufe nacheinander die Wohnungen auf. Wohnung 1 : Ist welche der drei Tasten gelb unterlegt unter dem großen Stellrad ? Wohnung 2 genauso prüfen.Dann fragt mich die Steuerung nach dem Heizkreis (an der Anlage hängen 2 Haushalte)
DEIN Entstörknopf ist der Ein/Ausschalter.
DU hast so Kerle im Haus.... und dann auch noch überall schwarze FingerabdrückeDas mag sein, aber der "Fachbetrieb oder auch schon Viessmann" haben ja hier extra einen roten Feilaufkleber angebracht mit dem Wort "Entstörknopf". Das habe nicht ICH gemacht
Schmutzfinken wie leider so oft zu sehen !und dann auch noch überall schwarze Fingerabdrücke
Klappe geht auf, Brenner geht an"Schornsteinfegerschalter". Bitte einmal einschalten und berichten, was dann passiert !
Ja, leider. Werde ich bei Gelegenheit putzenSchmutzfinken wie leider so oft zu sehen !
Warmes Wasser haben wir. Dass mit den geschlossenen Heizkreisen war uns bisher nicht aufgefallenMischer für die Heizkreise geschlossen sind und das beide den Warmwasservorrang eingeschaltet haben. Gibt es denn warmes Wasser ?
Sehr gut ! Also liegt definitiv keine feuerungsseitige Störung vor.Klappe geht auf, Brenner geht an
rue nochmal die Wohnungen nacheinander auf und schaue nach wie die gewünschten Raumsolltemperaturen eingestellt sind. Eventuell beide mal mit dem großen Stellrad rechts herum bis auf 37° hochstellen. Dann müssen die Mischer auch bei Außentemperaturen größer +20° öffnen und Wärme in die Heizkreise schicken.Dass mit den geschlossenen Heizkreisen war uns bisher nicht aufgefallen