Vitogas 100 18 KW Brennerstarts????

Diskutiere Vitogas 100 18 KW Brennerstarts???? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Innerhalb von nun 35 Tagen hat die Heizung 5700 Brennstarts ist das normal . kann mir da jemand weiterhelfen . Alle Werte sind i.o Schorni war...

Michael67

Threadstarter
Mitglied seit
28.11.2011
Beiträge
6
Innerhalb von nun 35 Tagen hat die Heizung 5700 Brennstarts ist das normal .
kann mir da jemand weiterhelfen .
Alle Werte sind i.o Schorni war gerade im Haus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Sowas kommt meistens von der Warmwasserbereitung.

Wie alt ist der Speicher? Wieviel l Inhalt?

Welche Boilerladepumpe ist verbaut? wie ist die eingestellt?
 

Michael67

Threadstarter
Mitglied seit
28.11.2011
Beiträge
6
Hallo Hausdoc

Der WW Speicher hat 110 Liter und ist Baujahr 2008 Die Ladepumpe steht auf Stufe 2.
Warmwassertemperatur in der Steuerung Vitotronic 200 auf 45 Grad eingestellt .

LG Michael
 

Michael67

Threadstarter
Mitglied seit
28.11.2011
Beiträge
6
Hallo Hausdoc

Verbaut ist eine Grundfoss UPS 25-40
2 Personenhaushalt

LG Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Du musst die Pumpe in jedem Fall in Stufe 3 laufen lassen.

Der Speicher ist sehr klein - warum?
 
Thema:

Vitogas 100 18 KW Brennerstarts????

Vitogas 100 18 KW Brennerstarts???? - Ähnliche Themen

  • Vitogas 100 springt nicht an

    Vitogas 100 springt nicht an: Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...
  • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

    Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

    Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

    Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
  • Vitogas 100 auf H-Gas möglich?

    Vitogas 100 auf H-Gas möglich?: Guten Morgen liebes Forum, In unserer Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Geht das mit der vitogas100 oder ist jetzt ne neue Heizung fällig???
  • Ähnliche Themen

    • Vitogas 100 springt nicht an

      Vitogas 100 springt nicht an: Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...
    • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

      Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
    • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

      Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
    • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

      Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
    • Vitogas 100 auf H-Gas möglich?

      Vitogas 100 auf H-Gas möglich?: Guten Morgen liebes Forum, In unserer Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Geht das mit der vitogas100 oder ist jetzt ne neue Heizung fällig???
    Oben