Vitodens 200 WB2A - Warmwasser Probleme

Diskutiere Vitodens 200 WB2A - Warmwasser Probleme im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; BJ - 2006 Vitodens 200 WB2A 7186846603635106 (CA) 38 = 33 Uhrzeit und Datum Korrekt Hallo allerseits, Seit 1 Woche spinnt meine Heizung, wir...

Voxen

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2015
Beiträge
5
BJ - 2006
Vitodens 200 WB2A
7186846603635106

(CA) 38 = 33
Uhrzeit und Datum Korrekt

Hallo allerseits,

Seit 1 Woche spinnt meine Heizung, wir bekommen im Normalbetrieb kein heißes Wasser im partybetrieb allerdings schon.
Die Anlage zeigt keine Störung an und der Brenner bleibt aus , allerdings fährt das Gebläse dann immer hoch und runter.
Das ganze tritt übrigens im Warmwasserbetrieb auf , die Heizung ist aus.

https://www.youtube.com/watch?v=SwhK9j_fpXQ
Danke für eure Hilfe ! :!: :D
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Standartfrage....stimmen Uhrzeit und Datum?

LG ThW
 

Voxen

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2015
Beiträge
5
Ja die Stimmen
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Ist eine Serviceanleitung am Gerät vorhanden ? Einmal in der Codierebene Zwei die Codieradresse (CA) 38 anwählen und deren abgelesenen Wert bitte hierher schreiben !
 

Voxen

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2015
Beiträge
5
Der Wert liegt bei 38
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
[#post102132']Der Wert liegt bei 38[/quote]

Sicher ? Codieradresse 38 steht auf Wert 38 ? Da scheint es ein Problem mit der Hauptleiterplatine zu geben. Prüfe, ob 230 Volt an der Platine anliegen. Wenn ja : Gerät aus- u. einschalten >>>>
Läuft das Gebläse an ? Wenn ja, dann die Platine tauschen. Wenn nein : Dann Platine und Gebläse tauschen !
 

Voxen

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2015
Beiträge
5
Entschuldigung, der Wert liegt wirklich bei 33 hatte mich in meine Post hier unten Vertippt :cursing:
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Ob Wertigkeit "33" oder "38" ist dabei leider völlig egal ! Das Gerät "schreit nach einer neuen Regelung" !
 

Voxen

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2015
Beiträge
5
Was ist denn die Hauptleiterplatine ? Wie sieht sie denn aus ? Ich kenne das nur als Regelung.
Kann man die platine einzeln bestellen? Und wieviel kostet sie ?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Für diese Gaswandgeräte bekommst du nur noch eine komplette Regelung GG1. Ich habe hier eine ältere Bestellnummer : 7823830 (Die muss unter Umständen umgeschlüsselt werden). Die Hauptleiterplatine gibt es (Stand meiner Kenntnis) nicht mehr einzeln ! Kosten kann ich auch nur raten : Rechne mal mit ca. 350 bis 400 Euro plus Montage plus MWST. Bestellung geht über jeden Heizungsbauer der Fachpartner bei Viessmann ist.
 
Thema:

Vitodens 200 WB2A - Warmwasser Probleme

Vitodens 200 WB2A - Warmwasser Probleme - Ähnliche Themen

  • Ganz viele Fragen zu Vitodens WB2A 8,8-26 KW von 2004 nach Werkseinstellung

    Ganz viele Fragen zu Vitodens WB2A 8,8-26 KW von 2004 nach Werkseinstellung: Moin zusammen! Anlage: EFH 160m², HK1 OG mit Heizkörpern, HK2 EG mit Fußbodenheizung, Mischerbetrieb, 300 Liter WW Speicher, Witterungsgeführt...
  • Vitodens 200 WB2A Wasserrohr undichticht, austauschen

    Vitodens 200 WB2A Wasserrohr undichticht, austauschen: Hallo liebe Comunity, ich habe an meiner über 15 Jahre alten Heizung ein Wasserdruckverlust festgestellt. Nach nährem Hinsehen habe ich...
  • Vitodens 200 wb2a 7176543 Probleme Temperaturen

    Vitodens 200 wb2a 7176543 Probleme Temperaturen: Hallo, ich habe ein Problem mit der Therme von 2008. Äussert sich wie folgt: Brenner läuft einwandfrei - nur läuft die Therme nur 45 Minuten...
  • Vitodens 200 wb2a

    Vitodens 200 wb2a: Moin ich habe vitodens 200 wb2a mit 150L speicher vom Heizbetrien. auf nur WW umgestellz geht druck dabei hoch , habe nach anleitung alles...
  • Vitodens 200 WB2A nach kurzer Zeit kein Warmwasser mehr

    Vitodens 200 WB2A nach kurzer Zeit kein Warmwasser mehr: Hallo liebe Forenmitglieder, seit (ich glaube) 2004 ist bei uns eine Viessmann Vitodens 200 Modell WB2a verbaut. Sie wurde regelmäßig gewartet...
  • Ähnliche Themen

    Oben