Vitodens 200 w wb2b

Diskutiere Vitodens 200 w wb2b im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle bin total neu hier habe eine Anlage wb2b 7194473820 das problem was ich hier vermutlich sehe ist das die Anlage zu viel taktet...

karoas

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2023
Beiträge
3
Hallo an alle bin total neu hier habe eine Anlage wb2b 7194473820 das problem was ich hier vermutlich sehe ist das die Anlage zu viel taktet sprich alle c.a 12 Minuten startet die und geht aus es wurde bereits alles ersetzt bis auf das Gehäuse von eine fachfirma viessmann Techniker war such schon 3 mal da meine frage ist ob das normal ist das die Anlage alle 12 minuten anspringt es ist ein zwei Familien Haushalt es wird nur eine wohnung bewohnt wenn jemand bei seiner Anlage die starts uberprüffen würde vielleicht ist das normal ? Besten dank
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.385
Es braucht mehr Infos. Grösse Haus und welche Vitodens genau also wieviel kw Leistung. Das Gerät ist ja für 2 Wohnungen ausgelegt ,vielleicht auch dafür zu gross und dann wird nur 1 Wohnung beheizt. Das Gerät bringt mehr Leistung im unteren Modulationsbereich als ducabnimmst. Dann kommt es zum takten.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.552
Jemanden, der so einen Beitrag wie # 1 anderen Teilnehmern zumutet, kann nicht geantwortet werden. Notorische Kleinschreibung ohne Punkt ; Kommata und Absatz werde ich nicht beantworten wollen !
 

karoas

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2023
Beiträge
3
Jemanden, der so einen Beitrag wie # 1 anderen Teilnehmern zumutet, kann nicht geantwortet werden. Notorische Kleinschreibung ohne Punkt ; Kommata und Absatz werde ich nicht beantworten wollen !
Danke für die Freundlichkeit die du entgegen bringst echt toll danke danke danke
 

karoas

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2023
Beiträge
3
Es braucht mehr Infos. Grösse Haus und welche Vitodens genau also wieviel kw Leistung. Das Gerät ist ja für 2 Wohnungen ausgelegt ,vielleicht auch dafür zu gross und dann wird nur 1 Wohnung beheizt. Das Gerät bringt mehr Leistung im unteren Modulationsbereich als ducabnimmst. Dann kommt es zum takten.
Hi ok also c.a 230 q.ib beiden Wohnungen 19 kW Anlage hydraulischen weiche Mischer habe Fotos eingefügt ersetzt wurde alles Grund undichter Wärmetauscher Elektronik wegen den internen Fehler danach ist es zu den takten gekommen die komplette gaskombiregla gebläse flamkörper inklusive zünd und ionelektrodr interne Pumpe viessmann Techniker war vier mal da Codierung wurde gep. Daher meine Frage vielleicht ist es normal c.a 160 starts in 24 Std zu haben Danke in voraus l.g
 

Anhänge

Thema:

Vitodens 200 w wb2b

Vitodens 200 w wb2b - Ähnliche Themen

  • Vitodens 200 WB2B MAG umbauen/ nachrüsten

    Vitodens 200 WB2B MAG umbauen/ nachrüsten: Moin zusammen. Ich bin Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 Heizung aus dem Baujahr 2008. Vor drei Jahren war am Kessel das interne 10 Liter...
  • Vitodens 200-W WB2B - Grundlasttest viel zu hoch

    Vitodens 200-W WB2B - Grundlasttest viel zu hoch: Vitodens 200-W Typ WB2B , 4,8 - 19kW ID: 7194473815982101 ich habe einen Grundlasttest (Relaistest lt. Serviceheft) gemacht, in 10 Min. einen...
  • Vitodens 200-W Typ WB2B Erweiterung um Warmwasser

    Vitodens 200-W Typ WB2B Erweiterung um Warmwasser: Hallo ich habe in meinem RMH eine Vitodens 200-W Typ WB2B im Keller verbaut. Hierüber läuft die Heizung bis jetzt sehr gut. Das Warmwasser...
  • Heizkonzept: ZFH, Zweitwohnsitz, VITODENS 200-W WB2B

    Heizkonzept: ZFH, Zweitwohnsitz, VITODENS 200-W WB2B: Hallo! Ich bin neu im Forum und auf der Suche nach einem vernünftigen Heizkonzept für unser Zweifamilienhaus, das uns als Nebenwohnsitz dient. Es...
  • Vitodens 200 w WB2B

    Vitodens 200 w WB2B: Servus miteinander, ich habe da ein Problem. Meine Vitodens 200 w fällt ständig aus. Zu jeder Uhrzeit. Fehler: Brennerstörung F4. Irgendwie kommt...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 200 WB2B MAG umbauen/ nachrüsten

      Vitodens 200 WB2B MAG umbauen/ nachrüsten: Moin zusammen. Ich bin Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 Heizung aus dem Baujahr 2008. Vor drei Jahren war am Kessel das interne 10 Liter...
    • Vitodens 200-W WB2B - Grundlasttest viel zu hoch

      Vitodens 200-W WB2B - Grundlasttest viel zu hoch: Vitodens 200-W Typ WB2B , 4,8 - 19kW ID: 7194473815982101 ich habe einen Grundlasttest (Relaistest lt. Serviceheft) gemacht, in 10 Min. einen...
    • Vitodens 200-W Typ WB2B Erweiterung um Warmwasser

      Vitodens 200-W Typ WB2B Erweiterung um Warmwasser: Hallo ich habe in meinem RMH eine Vitodens 200-W Typ WB2B im Keller verbaut. Hierüber läuft die Heizung bis jetzt sehr gut. Das Warmwasser...
    • Heizkonzept: ZFH, Zweitwohnsitz, VITODENS 200-W WB2B

      Heizkonzept: ZFH, Zweitwohnsitz, VITODENS 200-W WB2B: Hallo! Ich bin neu im Forum und auf der Suche nach einem vernünftigen Heizkonzept für unser Zweifamilienhaus, das uns als Nebenwohnsitz dient. Es...
    • Vitodens 200 w WB2B

      Vitodens 200 w WB2B: Servus miteinander, ich habe da ein Problem. Meine Vitodens 200 w fällt ständig aus. Zu jeder Uhrzeit. Fehler: Brennerstörung F4. Irgendwie kommt...
    Oben