Hallo zusammen,
in meinem EFH BJ 2020 wurde eine Vissmann Vitcal 200 mit Saia ALE3D5F zur PV Regelstrategie installiert. Auf dem Dach sind 10kW PV mit einem SMA Sunny Tripower 10 angeschlossen.
Der Saia hängt zwischen Hauptzähler und SMA sunny home manager 2.0
Soweit so gut. Die WP hat den Überschuss verwendet und bei den eingestellten gegebenheiten die Regelstrategie eingehalten - *nice*
In diesem Sommer haben wir die PV umgerüstet und eine BYD HVS 10.2 mit einem SMA Sunny Tripower Smart 10.0 eingebaut.
Nun ist mir die Tage aufgefallen, dass die Wärempumpe wärend des Morgens keinen Überschuss abbekommt, da das Management der PV vorsieht erst die Batterie zu füllen.
Sprich der Saia Zähler ist mit einbau der Batterie bedingt wirkungslos geworden. Das Regelmanagement hat sich komplett verschoben und die WP zieht nun in erster Linie aus dem Netz. Das ist auf Dauer nicht das, was wir damit bezwecken wollten.
Welche Lösungen sehen hier die Profis?
in meinem EFH BJ 2020 wurde eine Vissmann Vitcal 200 mit Saia ALE3D5F zur PV Regelstrategie installiert. Auf dem Dach sind 10kW PV mit einem SMA Sunny Tripower 10 angeschlossen.
Der Saia hängt zwischen Hauptzähler und SMA sunny home manager 2.0
Soweit so gut. Die WP hat den Überschuss verwendet und bei den eingestellten gegebenheiten die Regelstrategie eingehalten - *nice*
In diesem Sommer haben wir die PV umgerüstet und eine BYD HVS 10.2 mit einem SMA Sunny Tripower Smart 10.0 eingebaut.
Nun ist mir die Tage aufgefallen, dass die Wärempumpe wärend des Morgens keinen Überschuss abbekommt, da das Management der PV vorsieht erst die Batterie zu füllen.
Sprich der Saia Zähler ist mit einbau der Batterie bedingt wirkungslos geworden. Das Regelmanagement hat sich komplett verschoben und die WP zieht nun in erster Linie aus dem Netz. Das ist auf Dauer nicht das, was wir damit bezwecken wollten.
Welche Lösungen sehen hier die Profis?