membersound
Threadstarter
- Mitglied seit
- 23.10.2016
- Beiträge
- 48
Hallo zusammen,
wir haben eine Fußbodenheizung, die mit Gas durch eine Vissmann Pendola, 24kW, PUK24, BJ 1998 befeuert wird.
Es ist allerdings konstant zu warm bei uns, aus folgendem Grund:
Die Kessel-/Vorlauftemperatur ist konstant zu hoch. Jetzt bei 15° Außentemperatur tagsüber steht der Kessel immer ca bei 45-48° Vorlauf, wodurch dann etwa 40° über den Wärmetauscher in den Heizkreislauf gelangen.
Wenn ich den Temperaturregler höher drehe, ändert sich die VL Temperatur nicht!.
Wenn ich den Temperaturregler runter drehe, ändert sich die VL auch nicht. Nur irgendwann geht der Brenner aus.
Es scheint also so, als gäbe es eine Art Threshold, ab dem der Brenner entweder anspringt oder ausgeht.
Aber die eingestellte Temperatur selbst dann nicht mehr berücksichtigt wird...
Selbst Verhalten mit der Niveauanhebung: wenn ich das Niveau höher schiebe, wird der Kessel nicht wärmer. Aber wenn ich immer weiter absenke, dann geht der Kesser irgendwann aus.
Muss ich von einem Defekt der Regelung ausgehen?
(unser lokaler HB hat sich das angesehen und meinte nur: ist doch alles ok, Brenner geht an wenn man die Temperatur hochdreht, und aus wenn man sie runter dreht. Dass die Kesseltemperatur sich offenbar nicht verändern lässt hat ihn gar nicht beeindruckt. Vielleicht geht das ja aber auch gar nicht bei diesem Modell?)
Bedienungsanleitung zur FBH: https://www.viessmann-community.com...13680/1/BED_PUK.pdf+&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de
Danke
wir haben eine Fußbodenheizung, die mit Gas durch eine Vissmann Pendola, 24kW, PUK24, BJ 1998 befeuert wird.
Es ist allerdings konstant zu warm bei uns, aus folgendem Grund:
Die Kessel-/Vorlauftemperatur ist konstant zu hoch. Jetzt bei 15° Außentemperatur tagsüber steht der Kessel immer ca bei 45-48° Vorlauf, wodurch dann etwa 40° über den Wärmetauscher in den Heizkreislauf gelangen.
Wenn ich den Temperaturregler höher drehe, ändert sich die VL Temperatur nicht!.
Wenn ich den Temperaturregler runter drehe, ändert sich die VL auch nicht. Nur irgendwann geht der Brenner aus.
Es scheint also so, als gäbe es eine Art Threshold, ab dem der Brenner entweder anspringt oder ausgeht.
Aber die eingestellte Temperatur selbst dann nicht mehr berücksichtigt wird...
Selbst Verhalten mit der Niveauanhebung: wenn ich das Niveau höher schiebe, wird der Kessel nicht wärmer. Aber wenn ich immer weiter absenke, dann geht der Kesser irgendwann aus.
Muss ich von einem Defekt der Regelung ausgehen?
(unser lokaler HB hat sich das angesehen und meinte nur: ist doch alles ok, Brenner geht an wenn man die Temperatur hochdreht, und aus wenn man sie runter dreht. Dass die Kesseltemperatur sich offenbar nicht verändern lässt hat ihn gar nicht beeindruckt. Vielleicht geht das ja aber auch gar nicht bei diesem Modell?)
Bedienungsanleitung zur FBH: https://www.viessmann-community.com...13680/1/BED_PUK.pdf+&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de
Danke
Anhänge
-
107,7 KB Aufrufe: 1.402