Viessmann Vitola-Biferrial VB027 ein Kreislauf heisst nicht richtig

Diskutiere Viessmann Vitola-Biferrial VB027 ein Kreislauf heisst nicht richtig im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Hab da mal ein kleines Problemchen bzw eine Frage. Unsere Heizung ist in zwei Kreislaeufe eingeteilt A und B, eins fürs Haus und einer...

macfly22

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2015
Beiträge
6
Hallo,

Hab da mal ein kleines Problemchen bzw eine Frage.
Unsere Heizung ist in zwei Kreislaeufe eingeteilt A und B, eins fürs Haus und einer fuers Nebengebäude.
Macht man die Heizung jetzt an öffnen sich beide Mischer beide werden warm und irgendwann schliesst sich der Kreislauf A fuers Haus wieder und bleibt zu. Hatte den einen Mischer in verdacht, mir einen gebrauchten besorgt, leider ohne erfolg. Gibt es irgendwelche Temperaturfühler die diese Sache regeln welche man überprüfen kann?

Danke schonmals

gruss
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.557
Bite einmal die genaue Bezeichnung der Regelung sowie deren vollständige Herstellnummer.( auf dem Gehäuse aufgeprägt).
 

macfly22

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2015
Beiträge
6
Danke schonmal fuer die schnelle Antwort.
Reglung? Die Reglung die dirket im Haus ist? Viessmann Typ M
Herstellernummer: 7516266603223108

Danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.557
#post106247']Herstellernummer: 7516266603223108[/quote]

Diese Herstellnummer bezieht sich auf den Grundkessel, nicht auf die von mir gewünschte Nummer der darauf aufgebauten Regelung. Die Kesselnummer bezieht sich auf eine Exportausführung ?( Mache mal bitte ein Foto von der Regelung und lade es hier hoch. "erweiterte Antwort >>> Dateianhänge >>> hochladen >>> in Text einfügen " Max. 1MB pro Bild !
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.557
Danke für die Bilder ! An der Form der Regelung kann ich erkennen, das es eine Trimatik - Regelung ist, aber leider nicht um welche genau ! Welche Tasten sind unter der Klappe der Schaltuhr versteckt ? Vier rote/blaue oder Tasten A bis D ? Unterhalb des weißen Bedienfeld der Kesselregelung ist eine waagerechte orange Klappe (mit dem Viessmann-Schriftzug drauf) Darunter sind die Typenbezeichnung und die Herstellnummer zu finden.

Auf Bild Eins ist im Display der Comfortrol nur der Heizkreis (HK) "A" angemeldet. Folglich funktioniert auch nur dieser. Die Einstellungen für Tag- bzw. Nachtbetrieb sind mit Verlaub "Blödsinnig". Aber dazu später mehr.

 

macfly22

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2015
Beiträge
6
Sag ich dir nachher genau, wenn wir wieder zuhause sind, bin aber der Meinung A bis D
was das Display angeht, das Nebengebäude besitzt auch eins, wo man quasi die Schaltzeiten fuer den B-Kreislauf einstellen kann
 
Thema:

Viessmann Vitola-Biferrial VB027 ein Kreislauf heisst nicht richtig

Viessmann Vitola-Biferrial VB027 ein Kreislauf heisst nicht richtig - Ähnliche Themen

  • Viessmann vitola biferral - Anschlüss

    Viessmann vitola biferral - Anschlüss: Hallo, ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt, leider Ergebnislos. Deswegen probiere ich es hier nochmal: Ich beschäftige mich...
  • Viessmann Heizkessel Vitola Uniferral VNE 18 bräuchte neuen Ölbrenner ==> Der Alte ist ein Körting Jet VTO 5.5

    Viessmann Heizkessel Vitola Uniferral VNE 18 bräuchte neuen Ölbrenner ==> Der Alte ist ein Körting Jet VTO 5.5: Hallo zusammen! Ich grüße Euch! Ich bitte hier um fachmännische Beratung wegen eines neuen Ölbrenners. Das momentan alles noch läuft ist natürlich...
  • Viessmann Vitola-uniferral Mischer Motor bleibt auf Kalt bzw. 0 stehen

    Viessmann Vitola-uniferral Mischer Motor bleibt auf Kalt bzw. 0 stehen: Servus liebe Community, wir renovieren aktuell ein Haus, in das wir Ende der Woche einziehen wollen. Es verfügt über 2 Stockwerke. Das UG hat...
  • Viessmann Trimatik Vitola-bifferal 1998 - heulendes Geräusch beim Start

    Viessmann Trimatik Vitola-bifferal 1998 - heulendes Geräusch beim Start: Hallo, wir haben die im Betreff genannten Ölheizung von Viessmann Baujahr 1998. Die Heizungsanlage funktioniert einwandfrei und wird jedes Jahr...
  • Lautes hochfrequentes Geräusch im Betrieb: Viessmann vitola-conferral , Ölpumpe: Danfoss BFP 31 L3

    Lautes hochfrequentes Geräusch im Betrieb: Viessmann vitola-conferral , Ölpumpe: Danfoss BFP 31 L3: Wenn es die Brennstoffpumpe wäre, kein Problem. Sollte es jedoch das Brennraumgebläse sein; Wie wird das Teil ausgebaut und eventuell wieder neu...
  • Ähnliche Themen

    Oben