tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.542
Zunächst mal was zum Kesseltypenschild : Hergestellt ab Mai 2003; Kesselleistung 15 bis 60 KW als Erdgasausführung. Gibt es noch ein Foto von der Front mit aufgeklapptem Deckel damit ich sehen kann welche Bedieneinheit als Regelung im Gerät steckt ? Die Warmwasserbereitung kann mit dieser Ausführung mit einem Plattenwärmetauscher oder einem Warmwasserspeicher ausgeführt werden. Auszug aus der Produktbeschreibung : "Eine eventuell vorhandene WW-Bereitung ist immer direkt an das Gerät anzuschließen."
Bei dem Anschluss der WW-Bereitung hinter der hydraulischen Weiche, muss von extern mit der Speicherladepumpe (SPLP) die Kesselkreispumpe (KKP) eingeschaltet werden.( Verknüpfung über ein Hilfsschütz). Die Heizkreise bzw. andere Verbraucher werden hinter der hydraulischen Weiche angeschlossen
Bei dem Anschluss der WW-Bereitung hinter der hydraulischen Weiche, muss von extern mit der Speicherladepumpe (SPLP) die Kesselkreispumpe (KKP) eingeschaltet werden.( Verknüpfung über ein Hilfsschütz). Die Heizkreise bzw. andere Verbraucher werden hinter der hydraulischen Weiche angeschlossen