Hallo Liebe Experten
Nachdem ich nun innerhalb eines Jahres einen neuen Gasfeuerungsautomaten, einen Ventilblock (keine Ahnung wie das Teil wirklich heisst) und einen neuen Glühzünder bekommen habe - läuft die Heizung nun wieder mal nicht!!
Kurios : von aussen war zu sehen dass der Glühzünder nicht glühte - und trotzdem lässt der Gasfeuerungsautomat ca 5sec lang Gas eintrömen.
Das dann natürlich nicht zündete, und nach 3 maligem Versuch die Störungslampe anging.
Frage: wieso lässt der FA Gas rein wenn der Glühzünder nicht glüht - gibts da keine Temp Überwachung oder zumindest Ohmsche Überwachung diese Bauteils ???
Mein Heizungsbauer meinte da müsste der FA defect sein.......
Also, ein neuer FA wurde eingebaut - und selbige Fehlfunktion!!
Endlich hat er den Glühzünder ausgebaut, und siehe da - der war zerbröselt.
Wieder die Frage: wird der nicht überwacht?
Also neuen Glühzünder besorgt und in den Käfig/Halterung eingebaut.
Dabei haben wir festgestellt dass trotz sachgemässem Einbau des Zünders (Rastnase korrect und Schraube festgezogen) in den Käfig, die Spitze des Zünders vorne auf dem Metallkäfig auflag. Und das darf/kann doch nicht sein????
Also haben wir den Zünder "hinten unten" an den 2 Keramik Gehäusen leicht unterlegt (damit vorne die Spitze frei war und nicht mehr auflag) und festgeschraubt.
Danach Einbau in den Brenner.
Und siehe da - er glühte, und Gas wurde auch zugeführt. Aber er hat nicht gezündet und die Störungslampe ging an. Mein "Fachmann" meinte das läge wohl an der Luft die noch in den Leitungen war (das klingt sogar pausibel).
Also, 2 ter Versuch: Er glüht kurz an und dann flog die Sicherung raus !!!
Sicherung ersetzt und Glühzünder und Brenner ausgebaut - dabei hat man nun gesehen dass der Glühzünder wohl an der Brennerhaube angelegen haben muss (Brandspuren!).
Nach dem Ausbau haben wir bemerkt dass der Glühzünder (obwohl korrekt verschraubt) sich in der Halterung des Käfig's verschieben lässt und zwar um ca 2-3 cm nach vorne.....
Vermutung ist nun, dass der Monteur beim Einbau des Glühzünders den Zünder am Kabel (und nicht am Käfig) auf die 2 Bolzen geschoben hat, und dadurch den Sensor aus der Halterung nach vorne kam und dadurch an der Haube des Brenners anlag........
Also, lange Rede kurzer Sinn :
#1
ist das "normal" dass sich der Glühzünder im Käfig nach vorne schieben lässt (trotzdem diese lange seitliche Rastnase korrect sitzt) ??
Er hat nun den Käfig vor dem Keramikgehäuse des Zünders ca. 2mm zusammen gedrückt damit der Keramik Körper nicht mehr nach vorne kann.
#2
Kann man den Glühzünder mit dem Käfig auch verdreht (also um 180 grad) herum einbauen/verschrauben.
Wenn ja : wie herum ist es richtig - die geschlossene Seite des Käfigs Richtung Richtung Brenner oder vom Brenner weg ???
Ich hoffe mal, das alles war nicht zu verwirrend.....
und schon mal vielen Dank für die Antworten
grüße
armin
Nachdem ich nun innerhalb eines Jahres einen neuen Gasfeuerungsautomaten, einen Ventilblock (keine Ahnung wie das Teil wirklich heisst) und einen neuen Glühzünder bekommen habe - läuft die Heizung nun wieder mal nicht!!
Kurios : von aussen war zu sehen dass der Glühzünder nicht glühte - und trotzdem lässt der Gasfeuerungsautomat ca 5sec lang Gas eintrömen.
Das dann natürlich nicht zündete, und nach 3 maligem Versuch die Störungslampe anging.
Frage: wieso lässt der FA Gas rein wenn der Glühzünder nicht glüht - gibts da keine Temp Überwachung oder zumindest Ohmsche Überwachung diese Bauteils ???
Mein Heizungsbauer meinte da müsste der FA defect sein.......
Also, ein neuer FA wurde eingebaut - und selbige Fehlfunktion!!
Endlich hat er den Glühzünder ausgebaut, und siehe da - der war zerbröselt.
Wieder die Frage: wird der nicht überwacht?
Also neuen Glühzünder besorgt und in den Käfig/Halterung eingebaut.
Dabei haben wir festgestellt dass trotz sachgemässem Einbau des Zünders (Rastnase korrect und Schraube festgezogen) in den Käfig, die Spitze des Zünders vorne auf dem Metallkäfig auflag. Und das darf/kann doch nicht sein????
Also haben wir den Zünder "hinten unten" an den 2 Keramik Gehäusen leicht unterlegt (damit vorne die Spitze frei war und nicht mehr auflag) und festgeschraubt.
Danach Einbau in den Brenner.
Und siehe da - er glühte, und Gas wurde auch zugeführt. Aber er hat nicht gezündet und die Störungslampe ging an. Mein "Fachmann" meinte das läge wohl an der Luft die noch in den Leitungen war (das klingt sogar pausibel).
Also, 2 ter Versuch: Er glüht kurz an und dann flog die Sicherung raus !!!
Sicherung ersetzt und Glühzünder und Brenner ausgebaut - dabei hat man nun gesehen dass der Glühzünder wohl an der Brennerhaube angelegen haben muss (Brandspuren!).
Nach dem Ausbau haben wir bemerkt dass der Glühzünder (obwohl korrekt verschraubt) sich in der Halterung des Käfig's verschieben lässt und zwar um ca 2-3 cm nach vorne.....
Vermutung ist nun, dass der Monteur beim Einbau des Glühzünders den Zünder am Kabel (und nicht am Käfig) auf die 2 Bolzen geschoben hat, und dadurch den Sensor aus der Halterung nach vorne kam und dadurch an der Haube des Brenners anlag........
Also, lange Rede kurzer Sinn :
#1
ist das "normal" dass sich der Glühzünder im Käfig nach vorne schieben lässt (trotzdem diese lange seitliche Rastnase korrect sitzt) ??
Er hat nun den Käfig vor dem Keramikgehäuse des Zünders ca. 2mm zusammen gedrückt damit der Keramik Körper nicht mehr nach vorne kann.
#2
Kann man den Glühzünder mit dem Käfig auch verdreht (also um 180 grad) herum einbauen/verschrauben.
Wenn ja : wie herum ist es richtig - die geschlossene Seite des Käfigs Richtung Richtung Brenner oder vom Brenner weg ???
Ich hoffe mal, das alles war nicht zu verwirrend.....
und schon mal vielen Dank für die Antworten
grüße
armin