Hallo einen schönen Sonntag wünsche ich. Meine Vaillant Thermoblock atmo Tec bereitet mit seit heute Probleme.
Im Heizbetrieb läuft sie hoch bis der STB ausschaltet, im Warmwasserbetrieb produziert sie warmes Wasse, sobald ich den Hahn zudrehe schaltet sie sich nicht mehr ab, heizt hoch bis der STB abschaltet.
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.729
Servus,

deine 5er LED brennt immer?

Wasserschalter ist hinüber , schaltet die WW-Funktion nicht mehr ab.

Der Heizer deines geringsten Misstrauens freut sich morgen früh über deinen Anruf.

SChönen Gruß
 

fh1

Threadstarter
Mitglied seit
08.11.2020
Beiträge
3
Hallo einen schönen Sonntag wünsche ich. Meine Vaillant Thermoblock atmo Tec bereitet mit seit heute Probleme.
Im Heizbetrieb läuft sie hoch bis der STB ausschaltet, im Warmwasserbetrieb produziert sie warmes Wasse, sobald ich den Hahn zudrehe schaltet sie sich nicht mehr ab, heizt hoch bis der STB abschaltet.
 

fh1

Threadstarter
Mitglied seit
08.11.2020
Beiträge
3
Super, danke für die schnelle Antwort.
 
Thema:

VCW 254 XEU HL Problem im Heizbetrieb

VCW 254 XEU HL Problem im Heizbetrieb - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/2-C 150 E - Problem mit Heizbetrieb

    Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/2-C 150 E - Problem mit Heizbetrieb: Hallo zusammen, benötige mal eure geballte Kompetenz bei folgendem Problem: Aktuell haben wir das Problem, dass wir zwar immer zu jeder Zeit...
  • Oltimer Problem im Heizbetrieb Junkers ZWR24-2 ADE

    Oltimer Problem im Heizbetrieb Junkers ZWR24-2 ADE: Hallo Zusammen, ich habe hier noch Oldtimer in der Wohnung ZWR24-2 ADE. Ich habe die Therme vor 4 Jahren überholen lassen. Neue Steuerplatine...
  • Ähnliche Themen

    Oben