heizungsservice
Fachmann
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.12.2015
- Beiträge
- 450
Hallo Fachmänner
Ich kämpfe seit einer Woche mit einer Hasenkiste. Typ VCW 242E (hoffe ich habe es richtig notiert) raumluftunabhängiges Kombigerät.
Fehler: Feuerungsautomat verriegelt sporadisch die Anlage, Kunde entriegelt und es läuft wieder einen Tag oder mehr
Was habe ich bis jetzt gemacht:
Ein einziges mal habe ich eine Störabschaltung live mit erlebt. Die neue Pumpe lief, der Lüfter lief an, grüne LED war an, gelbe LED ging auch an und danach, ohne Zündung, kam es zu einer Störabschaltung. Es kam zu keiner Flammenbildung.
Ob ein Zündfunke oder das Gasventil aktiv war, konnte ich leider nicht feststellen. Habe das Gerät entriegelt und es spang danach sofort an, testweise bestimmt 20mal über den Temp-regler gestartet, ohne Probleme.
Habt ihr noch eine Idee ?
Ich kämpfe seit einer Woche mit einer Hasenkiste. Typ VCW 242E (hoffe ich habe es richtig notiert) raumluftunabhängiges Kombigerät.
Fehler: Feuerungsautomat verriegelt sporadisch die Anlage, Kunde entriegelt und es läuft wieder einen Tag oder mehr
Was habe ich bis jetzt gemacht:
- eine komplette Wartung inklusive Reinigung der gesamten hydraulischen Steuerleitungen
- die stark vibrierende Umwälzpumpe (Lagerschaden) getauscht
- beide Elektrodenblöcke getauscht
- Feuerungsautomat getauscht
- Strömungswächter ( der vor der Gasarmatur sitzt getauscht )
Ein einziges mal habe ich eine Störabschaltung live mit erlebt. Die neue Pumpe lief, der Lüfter lief an, grüne LED war an, gelbe LED ging auch an und danach, ohne Zündung, kam es zu einer Störabschaltung. Es kam zu keiner Flammenbildung.
Ob ein Zündfunke oder das Gasventil aktiv war, konnte ich leider nicht feststellen. Habe das Gerät entriegelt und es spang danach sofort an, testweise bestimmt 20mal über den Temp-regler gestartet, ohne Probleme.
Habt ihr noch eine Idee ?