Hallo,
ich habe folgendes problem mit meiner vcw, wenn ich wasser zapfe dann zündet der brenner und das wasser wir lau warm, dann erlischt die flamme plötzlich und versucht sofot wieder zu zünden, dann ist die flamme wieder ein paar sekunden bis max. 1 min wieder da und dann flamme weg und zündet sofort wieder! heizungsseitig keine probleme und mit schornsteinfeger taste auch keine probleme! hydrauligleitungen habe ich alle gereinigt, servoventil ist 1 monat alt, wasserschalter ca. halbes jahr und einen neuen wärmetauscher habe ich auch schon in edelstahlausführung! achso fühler ist seit gestern auch neu! ich bitte um hilfe! therme ist bj 90
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.856
Beobachte mal das Vorrangumschaltventil.

Fährt es sowohl im Heiz als auch im Warmwasserbetireb bis in die Endlage???
Oder fehlt zum betätigen des Microschalters im Warmwasserbetrieb 1/100 mm zum sicheren Durchschalten des Schalters??
 

Heizungs Techniker

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2011
Beiträge
4
das ventil fährt sowohl bei warmwasser und bei heizen ganz raus! der fehler tritt auch nicht immer auf aber es wir immer öfter, das letze mal war es vor drei wochen und jetzt schon zwei tage durch
 

Heizungs Techniker

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2011
Beiträge
4
hatte ich schon, der microschalter bleibt auch bei erlischen der flamme im wasser betrieb! auch wenn ich ihn per hand betätige erlischt die flamme und zündet sofort wieder...!
 

Heizungs Techniker

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2011
Beiträge
4
hat keiner eine weiter idee??? ich denke es kann auch am elektronischen regler oder am gfa liegen, kann ich diese platinen irgendwie durchmessen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.856
Wenn Das Vorrangumschaltventil bzw dessen Microschalter nicht die Schuldigen sind , würde man dieses Gerät tauschen.
Leider hast du da jetzt ne Menge Geld reingesteckt - nun müsstest du nochmal 200€ reinstecken....
 
Thema:

VCW 180 XEU Problem mit Brauchwasser

VCW 180 XEU Problem mit Brauchwasser - Ähnliche Themen

  • Wolf Heizungsregelung RE 12 PA Probleme Umschaltung Brauchwasser/Heizung

    Wolf Heizungsregelung RE 12 PA Probleme Umschaltung Brauchwasser/Heizung: Hallo liebe Community, seit Weihnachten hat sich ein Fehler in meine Wolf NG-4E 17 eingeschlichen. Das Problem, das Umschalten von Brauchwasser...
  • Junkers ZWR 18-2 KDE 23 Problem mit zu niedriger Brauchwassertemperatur

    Junkers ZWR 18-2 KDE 23 Problem mit zu niedriger Brauchwassertemperatur: Vorwort: Ja, die Therme ist uralt und sollte auch dringenst ausgetauscht werden, das wird sie auch bald. Nach Ablauf der Kündigungsfrist des...
  • Probleme Reglung Brauchwasser

    Probleme Reglung Brauchwasser: Hallo, ich hoffe hier bekomme ich Hilfe. Ich habe ein Problem mit der Warmwassereinstellung meines VKO 246/7 Icofit Reglung Carlomatic 430...
  • Buderus G_124 // Brauchwasserprobleme

    Buderus G_124 // Brauchwasserprobleme: Hallo zusammen, uns plagt seit geraumer Zeit ein Problem in unserem Heizsystem welches einfach nicht verschwinden möchte. Wir besitzen eine...
  • Brauche Hilfe bzgl. Brauchwasserzirkulationskreislauf (Warmwasser) - Verständnisproblem

    Brauche Hilfe bzgl. Brauchwasserzirkulationskreislauf (Warmwasser) - Verständnisproblem: Hallo, wir haben ein Haus inkl. Fröling Turbomatic TMC 28 Hackschnitzelheizung und Fröling Ökozell 850 Dreischichtenspeicher gekauft ... Bei der...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben