Wenn das Problem ohne angeschlossenen Raumregler genauso besteht, brauchst du hinsichtlich des Raumreglers nichts mehr zu probieren.
Der Raumregler gibt über die Klemmen 7, 8, 9 eine Spannung an die Therme, aus der sich die Soll-Vorlauftemperatur errechnet.
Wenn an den Klemmen 7, 8, 9 nichts angeschlossen ist, heizt die VCW 180, bis die Vorlauftemperatur erreicht ist, die an der Therme selbst eingestellt ist; Standard ist hier Stufe 7 mit 70-75°C.
Passiert das nicht, fallen mir nur die folgenden Fehlermöglichkeiten ein:
- NTC-Fühler defekt (hast du bereits ausgeschlossen)
- Induktion von Fehlspannungen an den Klemmen 7,8,9 (zur Prüfung das Kabel direkt
an der Therme abklemmen)
- Vorrangumschaltventil klemmt
- Grundplatine defekt
- Reglerplatine defekt
Bei dubiosen Fehlern liegt es oft an den Platinen, die Elektronikbauteile halten nicht unbedingt ein Heizungsleben lang.
Wenn die Platinen getauscht werden sollen, musst du wissen, welche Variante du hast. Bei der neueren "Hybrid"-Variante, soll angeblich ein "HY" auf dem Platinenkasten stehen (war bei mir nicht zu sehen). Jedenfalls steckt bei der Hybrid-Version das Poti für die Vorlauftemperatur auf der Grundplatine, bei den älteren Geräten auf der Reglerplatine. Natürlich kann man das auch über die Nummern auf den Platinen abgleichen, dazu muss man aber ziemlich viel auseinander bauen. Falls die Platinen getauscht werden sollen (darf man selbst natürlich nicht machen
), ist Folgendes zu beachten:
- Keine gebrauchten Platinen verwenden - nur Neuware in ungeöffneter Originalverpackung.
- Langsam und mit Sorgfalt vorgehen, das Ganze ist ziemlich fummelig.
- Bei der Demontage alle Stecker sorgfältig kennzeichnen. Die Stecker sind oft brüchig, so dass die Kunststoffnasen leicht abbrechen, welche gegen Falschanschluss schützen sollen.
- Es ist extrem wichtig, das alles korrekt wieder angeschlossen wird!
Ich würde allerdings nicht gleich die Platinen tauschen lassen, wenn das Haus ohne Nachtabsenkung warm genug wird - 60°C Vorlauftemperatur sollten ja vermutlich reichen. Oft kommt im Laufe der Zeit ein weiterer Fehler dazu, so dass man die Ursache dann besser eingrenzen kann.