Vaillant Ecotec plus von 2022 geht nicht unter 10 Grad

Diskutiere Vaillant Ecotec plus von 2022 geht nicht unter 10 Grad im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Meine Ecotec plus mit neuem Vailland Systemthermostat von 2022 schafft keine 7 Grad. Steht in NL in einem Ferienhaus. Habe am...

West57

Threadstarter
Mitglied seit
01.06.2022
Beiträge
9
Hallo zusammen,
Meine Ecotec plus mit neuem Vailland Systemthermostat von 2022 schafft keine 7 Grad.
Steht in NL in einem Ferienhaus. Habe am Thermostat 7 Grad eingestellt. Damit im Winter 7 Grad Raumtemperatur als Minimum bei Abwesenheit gehalten werden. Die Heizung ignoriert die 7 Grad-Einstellung und hält immer 10 Grad.
Was muss ich ändern, um auf 7 Grad runter zu kommen?
Vielen Dank.
Gruß
RH
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.240
Servus,

ich habe eine Vaillant WP -rate welche!

Sorry, wie heißt dein Vailland- Thermostat denn? VRT 380/ VRT 370/ VRT 350/ VRT 332/ VRC 470 mit RA/ VRC 700 mit RA oder irgendein vor steinzeitlicher Regler? VRT QZA?

VG
 

West57

Threadstarter
Mitglied seit
01.06.2022
Beiträge
9
SensoComfort mit SensoNet, also das neueste Thermostat. Nix Steinzeit :) Du hast Recht, hätte ich dazu sagen sollen ...
 

West57

Threadstarter
Mitglied seit
01.06.2022
Beiträge
9
7 Grad sind unsere langjährige Erfahrung, um Frostschutz zu haben und muffigen Geruch vorzubeugen
 

West57

Threadstarter
Mitglied seit
01.06.2022
Beiträge
9
Kann es sein, dass der Brenner bei 10 Grad Vorlauf automatisch anspringt?
 

West57

Threadstarter
Mitglied seit
01.06.2022
Beiträge
9
Wenn das so wäre, kann man es irgendwie einstellen, dass der Brenner nicht automatisch bei 10 Grad Vorlauftemperatur anspringt?
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.240
Servus,

könnte sein, nennt sich Frostschutz.

VG
 

West57

Threadstarter
Mitglied seit
01.06.2022
Beiträge
9
Danke für deine Antwort. Dann kann man vermutlich den Frostschutz nicht im Brenner-Gerät direkt (über Fachhandwerker Ebene am Gerät?) ausschalten. Weil das Thermostat würde bei Einstellung 7 Grad ja optimal eine konstante Temperatur halten, die auch ausreichend für den Frostschutz ist. 3 Grad weniger über den ganzen Winter würden schon Gas und Geld sparen.
 
Thema:

Vaillant Ecotec plus von 2022 geht nicht unter 10 Grad

Vaillant Ecotec plus von 2022 geht nicht unter 10 Grad - Ähnliche Themen

  • Vorrang ? Warmwasserspeicher Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5

    Vorrang ? Warmwasserspeicher Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5: Warmwasserspeicher Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5 Hallo zusammen ich habe diese Heizung mit einem 150 Liter Warmwasserspeicher Folgendes...
  • Vaillant EcoTec Plus VCW 206 Warmwasser erst heiß dann kalt

    Vaillant EcoTec Plus VCW 206 Warmwasser erst heiß dann kalt: Schönen Sonntagmorgen zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Warmwasserbereitung. Eingestellt habe ich Komfort, die Temperatur habe ich auf...
  • Vaillant ecoTEC plus VCW 205/5-5

    Vaillant ecoTEC plus VCW 205/5-5: Hallo und guten abend, wir sind seit Mai 2022 Inhaber eines neuen Mobilheimes mit 55qm Wohnfläche. Installiert wurde u.a. eine Vaillant ecoTEC...
  • Lieferschwierigkeiten Vaillant ecoTEC plus VC 476/5-5?

    Lieferschwierigkeiten Vaillant ecoTEC plus VC 476/5-5?: Hallo liebe Foristen, ersetzt werden muss eine 29 Jahre alte Vissmann Atola-RN AHR64 im Mehrfamilienhaus aus den 70er Jahren. Unser HB hat uns...
  • Vaillant ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 Außenfühler Defekt?

    Vaillant ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 Außenfühler Defekt?: Guten Morgen wir haben seit Oktober eine neue Vaillant ecoTEC plus VC 15 CS/1-5, 15 kW mit sensoDIRECT VRC 710 witterungsgeführten Außenfühler...
  • Ähnliche Themen

    Oben