Liebe Heizungsforisten,
ich hoffe ihr habt es warm!
Ich gerade nicht so.
Habe eine VCW 254/3-E-HL, Bj. um 2000, lief immer tadellos.
Habe neulich wegen Schornsteinfeger die Brennkammer gereinigt.
Sonst immer nur mit (Drah)Bürste und Staubsauger und etwas klopfen (ohne Ausbauen), diesmal mit so nem Schaum.
Der riecht ziemlich stark.
Habe Lappen druntergelegt.
Lief ein bißchen was hier und da runter.
Fieses Zeug, mach ich nicht wieder.
Soweit aber alles okay. Am Magnetschalter vom Gasblock, unteres Ventil, wars rundrum im Rand etwas grünblau wie Grünspan, hier + da noch ähnliche Rückstände. Ja, doof!
Hab ich sonst nie benutzt, wollte es diesmal besonders 'gut' machen.
Ob das alles mit dem Problem zusammenhängt, keine Ahnung.
Soweit war dann alles okay, Heizung sprang gut an, Flammbild sah gut aus.
Dann habe ich mal den Drehschalter hochgeregelt für die Temperatur.
So richtig höher ging die Flamme nicht (keine Ahnung warum ich das diesmal sehen wollte).
Dann, hab ich auf den + Knopf gedrückt und auf den - Knopf wo der Schornsteinfeger abgebildet ist.
Ja, blöd. Dachte die Flamme geht höher.
Da war irgend ne Temperatur, die stand bei 28°C glaub ich. Meine Drehknopf Einstelltemperatur war so 47°C vielleicht (hab den Knopf immer ziemlich weit links).
Dann nochmal aus und an gemacht, und dann kam Fehler F28 F29, keine Wiederzündung, keine Anlaufzündung.
Die Zündkontakte waren auch schon nicht mehr so toll.
Aus, ein, sprang dann noch mal an, aber dann nicht mehr.
Installateur angerufen, der zuletzt vor 3 Jahren da war (extra Ausdehnungsgefäß eingebaut).
Eine Woche warten. Na super.
Ich hatte übrigens den Eindruck, daß die Pumpe ein wenig mit hohem Sirren "sägt" (20 Jahre alte Pumpe).
Hatte noch mal an der Platine geguckt, dort wo die beiden Zünddrähte abgehen, roch es ein bißchen verschmort, mMn.
Heute früh, Monteur da, meint die Pumpe ist okay. Zündkontakt erneuert, liegt wohl an der Platine, sagt er. Hatte er mit.
Ausgetauscht, dann immer noch nix.
(Langes Telefonieren mit Vail.Service, er bräuchte Tipps..).
Dann kam er und meinte, wär wohl der Gasblock defekt.
Sagt, der müsse 51 Ohm haben, hätte er aber nicht, ergo, kein Ventilhub kein Gas schon klar.
Also holt er den neu und baut ihn ein.
Dann, läuft immer noch nicht.
Gasdruck liegt an, Platine hat er durchgemessen, langes telefonisches Hin + Her mit Remscheid.
Fehler 41 tauchte noch mal auf, meine ich gehört zu haben.
Ende vom Lied: er meint, die Platine (neues orig. Teil) hätte wohl dem - neuen - Gasblock (also der Magnetspule, so wie ich es verstehe), einen zu hohen Strom gegeben und diese durchgehauen, so daß sie nicht schaltet.
Meinte, auf die Platine wäre ja Vail. Garantie und hat dem Vail. Werkskundendienst angerufen, daß die sich bei mir melden.
Platine liefe auf Garantie, aber die Arbeitszeit würde dann wohl wieder kosten.
Und er hat jede Menge rum geredet, dies und das und ja schon drei Jahre her seit der letzten Wartung usw. usf. (tatsächlich wurde die Therme vor 2 Jahren auf H-Gas umgestellt von den Stadtwerken hier).
Na super.
Das waren jetzt also drei Monteur-Stunden, 1x VCW Platine, 1x Gasblock, Zündkontakt mußte eh (kostet am wenigsten), gesamt also ca. 1000 Euro.
Und wofür, denn die Therme lief 20 Jahre klaglos durch und ist jetzt immer noch putt.
Wenn jetzt noch der Werkskundendienst da war, kann ich vermutlich noch mal 500€ rechnen, und dann bin ich auch pleite vorerst.
Liebe Leute, ich brauche Ideen, was ich machen kann.
Ich stelle mich schon darauf ein, wieder das Wasser in der Heizung abzulassen (1 Heizkörper und oben auf dem Dachboden die Leitung drüber), damit mir nix einfriert, und mich nur noch mit Schüssel + Wasserkocher zu waschen, denn es langt mir gerade.
Ich möchte auf keinen Fall eine "Brennwert" Therme haben, mein Schornsteinfeger hat auch gesagt "behalt die Therme bloß, solange du kannst".
Außer der allgemeinen Frage nach Tipps wo der Fehler stecken könnte (Strömungsventil??), hat Jemand eine Idee, wie ich sozusagen in derselben Bauart / Rumpfkonstruktion bleiben kann, mit anderen Austauschteilen?
- Platine war neu
- Pumpe geht (machte vorhin auch keine Sägegeräusche)
- Gasblock ist neu
Was also, kann es dann noch sein?
Bin ratlos, kalt, müde, frustriert gerade. :-(
(Tippen mit kalten Fingern, uaah)
Liebe Grüße
VCW 254/3-E-HL
ich hoffe ihr habt es warm!
Ich gerade nicht so.
Habe eine VCW 254/3-E-HL, Bj. um 2000, lief immer tadellos.
Habe neulich wegen Schornsteinfeger die Brennkammer gereinigt.
Sonst immer nur mit (Drah)Bürste und Staubsauger und etwas klopfen (ohne Ausbauen), diesmal mit so nem Schaum.
Der riecht ziemlich stark.
Habe Lappen druntergelegt.
Lief ein bißchen was hier und da runter.
Fieses Zeug, mach ich nicht wieder.
Soweit aber alles okay. Am Magnetschalter vom Gasblock, unteres Ventil, wars rundrum im Rand etwas grünblau wie Grünspan, hier + da noch ähnliche Rückstände. Ja, doof!
Hab ich sonst nie benutzt, wollte es diesmal besonders 'gut' machen.
Ob das alles mit dem Problem zusammenhängt, keine Ahnung.
Soweit war dann alles okay, Heizung sprang gut an, Flammbild sah gut aus.
Dann habe ich mal den Drehschalter hochgeregelt für die Temperatur.
So richtig höher ging die Flamme nicht (keine Ahnung warum ich das diesmal sehen wollte).
Dann, hab ich auf den + Knopf gedrückt und auf den - Knopf wo der Schornsteinfeger abgebildet ist.
Ja, blöd. Dachte die Flamme geht höher.
Da war irgend ne Temperatur, die stand bei 28°C glaub ich. Meine Drehknopf Einstelltemperatur war so 47°C vielleicht (hab den Knopf immer ziemlich weit links).
Dann nochmal aus und an gemacht, und dann kam Fehler F28 F29, keine Wiederzündung, keine Anlaufzündung.
Die Zündkontakte waren auch schon nicht mehr so toll.
Aus, ein, sprang dann noch mal an, aber dann nicht mehr.
Installateur angerufen, der zuletzt vor 3 Jahren da war (extra Ausdehnungsgefäß eingebaut).
Eine Woche warten. Na super.
Ich hatte übrigens den Eindruck, daß die Pumpe ein wenig mit hohem Sirren "sägt" (20 Jahre alte Pumpe).
Hatte noch mal an der Platine geguckt, dort wo die beiden Zünddrähte abgehen, roch es ein bißchen verschmort, mMn.
Heute früh, Monteur da, meint die Pumpe ist okay. Zündkontakt erneuert, liegt wohl an der Platine, sagt er. Hatte er mit.
Ausgetauscht, dann immer noch nix.
(Langes Telefonieren mit Vail.Service, er bräuchte Tipps..).
Dann kam er und meinte, wär wohl der Gasblock defekt.
Sagt, der müsse 51 Ohm haben, hätte er aber nicht, ergo, kein Ventilhub kein Gas schon klar.
Also holt er den neu und baut ihn ein.
Dann, läuft immer noch nicht.
Gasdruck liegt an, Platine hat er durchgemessen, langes telefonisches Hin + Her mit Remscheid.
Fehler 41 tauchte noch mal auf, meine ich gehört zu haben.
Ende vom Lied: er meint, die Platine (neues orig. Teil) hätte wohl dem - neuen - Gasblock (also der Magnetspule, so wie ich es verstehe), einen zu hohen Strom gegeben und diese durchgehauen, so daß sie nicht schaltet.
Meinte, auf die Platine wäre ja Vail. Garantie und hat dem Vail. Werkskundendienst angerufen, daß die sich bei mir melden.
Platine liefe auf Garantie, aber die Arbeitszeit würde dann wohl wieder kosten.
Und er hat jede Menge rum geredet, dies und das und ja schon drei Jahre her seit der letzten Wartung usw. usf. (tatsächlich wurde die Therme vor 2 Jahren auf H-Gas umgestellt von den Stadtwerken hier).
Na super.
Das waren jetzt also drei Monteur-Stunden, 1x VCW Platine, 1x Gasblock, Zündkontakt mußte eh (kostet am wenigsten), gesamt also ca. 1000 Euro.
Und wofür, denn die Therme lief 20 Jahre klaglos durch und ist jetzt immer noch putt.
Wenn jetzt noch der Werkskundendienst da war, kann ich vermutlich noch mal 500€ rechnen, und dann bin ich auch pleite vorerst.
Liebe Leute, ich brauche Ideen, was ich machen kann.
Ich stelle mich schon darauf ein, wieder das Wasser in der Heizung abzulassen (1 Heizkörper und oben auf dem Dachboden die Leitung drüber), damit mir nix einfriert, und mich nur noch mit Schüssel + Wasserkocher zu waschen, denn es langt mir gerade.
Ich möchte auf keinen Fall eine "Brennwert" Therme haben, mein Schornsteinfeger hat auch gesagt "behalt die Therme bloß, solange du kannst".
Außer der allgemeinen Frage nach Tipps wo der Fehler stecken könnte (Strömungsventil??), hat Jemand eine Idee, wie ich sozusagen in derselben Bauart / Rumpfkonstruktion bleiben kann, mit anderen Austauschteilen?
- Platine war neu
- Pumpe geht (machte vorhin auch keine Sägegeräusche)
- Gasblock ist neu
Was also, kann es dann noch sein?
Bin ratlos, kalt, müde, frustriert gerade. :-(
(Tippen mit kalten Fingern, uaah)
Liebe Grüße
VCW 254/3-E-HL