Hallo,
wir haben das "alte Schätzchen" Vaillant VCW 180 XEU verbaut und eigentlich läuft diese fast wartungsfrei seit Jahren. Nun haben wir jedoch seit einigen Wochen Probleme, die Heizung läuft einwandfrei, betrifft nur Warmwasser und hier auch nach unseren Beobachtungen nur beim Duschbetrieb, da über die Waschbecken (auch beim längeren manuellen Abspülen über 10 Minuten) die Wassertemperatur konstant bleibt.
Beim Duschen (Obergeschoss eine Etage höher), wo das Warmwasser am Waschbecken auch einwandfrei funktioniert jedoch folgende Probleme, so dass wir zunächst von einem Problem mit dem Duschthermostat/Armatur ausgegangen sind. Nach Versuch mit neuer Grohe Austauscharmatur, neuem Schlauchschlauch und neuem Duschkopf sowie neuen Dichtungen an den Anschlüssen, muss das Problem unser Erachtens von der Heizung kommen.
Problembeschreibung:
------------------------
Erste Problemerscheinungen waren ein gefühlt nachlassender Warmwasser-Wasserdruck (kalt ist alles bestens) in der Dusche, sowie eine schwankende Temperatur beim Duschen trotz Duschthermostats. Wenn dieses auf 38°C eingestellt war, war nur für 1-2 Minuten die Temperatur konstant viel dann jedoch mit längerer Duschdauer ab, so dass nach einigen Minuten das Wasser in der Dusche kalt war. Insgesamt ließen sich auch mit Thermostatumstellung kaum höhere Temperaturen erzielen.
Wie bereits o.g. haben wir zunächst auf Verkalkung und Thermoelement in der alten Armatur getippt, Austausch von Thermoelement brachte zwar gefühlt eine Temperatursteigerung, aber die Probleme blieben - der Warmwasser-Wasserdruck war immer noch gefühlt niedriger als früher und zudem schwankt die Temperatur - zunächst für ein paar Minuten auf der eingestellten Temperatur, nach kurzer Zeit jedoch Temperaturabfall.
Nun haben wir die komplette Armatur gegen eine neue Duscharmatur / Thermostat ausgewechselt und auch gleich Duschschlauch und Duschkopf in NEU montiert, nachdem uns ein Freund der gerade baut, angeboten hat, dass wir die Teile probeweise verbauen können, da er diese erst in ein paar Wochen benötigt...
Ergebnis: Bei 2 Testvorgängen wurde das Wasser zwar warm, auch die Justierung der Temperatur klappte, aber auch hier sackt die Temperatur immer nach ein paar Minuten ab, der Warmwasser-Wasserdruck hat sich gefühlt nicht wesentlich verbessert. Am Abend konnte eine Person dann im Schnelldurchlauf halbwegs warm duschen, als ich dann unter die Dusche wollte, blieb das Wasser (obwohl nichts verstellt wurde) plötzlich konstant kalt.
Wer kennt sich mich mit der Vaillant VCW 180 XEU aus? Woran könnte dieses liegen (Welche Vaillant Ersatzteile sollte ich ggf. besorgen)? Kompliziert oder klare Kiste? Ist der Fehler für einen Fachmann schnell zu diagnostizieren oder dauert das ganze bei der o.g. Problembeschreibung auch für Fachmänner lange?
Danke für jede Hilfestellung, wir wissen langsam wirklich nicht mehr weiter... Euch Frohe Ostern!
wir haben das "alte Schätzchen" Vaillant VCW 180 XEU verbaut und eigentlich läuft diese fast wartungsfrei seit Jahren. Nun haben wir jedoch seit einigen Wochen Probleme, die Heizung läuft einwandfrei, betrifft nur Warmwasser und hier auch nach unseren Beobachtungen nur beim Duschbetrieb, da über die Waschbecken (auch beim längeren manuellen Abspülen über 10 Minuten) die Wassertemperatur konstant bleibt.
Beim Duschen (Obergeschoss eine Etage höher), wo das Warmwasser am Waschbecken auch einwandfrei funktioniert jedoch folgende Probleme, so dass wir zunächst von einem Problem mit dem Duschthermostat/Armatur ausgegangen sind. Nach Versuch mit neuer Grohe Austauscharmatur, neuem Schlauchschlauch und neuem Duschkopf sowie neuen Dichtungen an den Anschlüssen, muss das Problem unser Erachtens von der Heizung kommen.
Problembeschreibung:
------------------------
Erste Problemerscheinungen waren ein gefühlt nachlassender Warmwasser-Wasserdruck (kalt ist alles bestens) in der Dusche, sowie eine schwankende Temperatur beim Duschen trotz Duschthermostats. Wenn dieses auf 38°C eingestellt war, war nur für 1-2 Minuten die Temperatur konstant viel dann jedoch mit längerer Duschdauer ab, so dass nach einigen Minuten das Wasser in der Dusche kalt war. Insgesamt ließen sich auch mit Thermostatumstellung kaum höhere Temperaturen erzielen.
Wie bereits o.g. haben wir zunächst auf Verkalkung und Thermoelement in der alten Armatur getippt, Austausch von Thermoelement brachte zwar gefühlt eine Temperatursteigerung, aber die Probleme blieben - der Warmwasser-Wasserdruck war immer noch gefühlt niedriger als früher und zudem schwankt die Temperatur - zunächst für ein paar Minuten auf der eingestellten Temperatur, nach kurzer Zeit jedoch Temperaturabfall.
Nun haben wir die komplette Armatur gegen eine neue Duscharmatur / Thermostat ausgewechselt und auch gleich Duschschlauch und Duschkopf in NEU montiert, nachdem uns ein Freund der gerade baut, angeboten hat, dass wir die Teile probeweise verbauen können, da er diese erst in ein paar Wochen benötigt...
Ergebnis: Bei 2 Testvorgängen wurde das Wasser zwar warm, auch die Justierung der Temperatur klappte, aber auch hier sackt die Temperatur immer nach ein paar Minuten ab, der Warmwasser-Wasserdruck hat sich gefühlt nicht wesentlich verbessert. Am Abend konnte eine Person dann im Schnelldurchlauf halbwegs warm duschen, als ich dann unter die Dusche wollte, blieb das Wasser (obwohl nichts verstellt wurde) plötzlich konstant kalt.
Wer kennt sich mich mit der Vaillant VCW 180 XEU aus? Woran könnte dieses liegen (Welche Vaillant Ersatzteile sollte ich ggf. besorgen)? Kompliziert oder klare Kiste? Ist der Fehler für einen Fachmann schnell zu diagnostizieren oder dauert das ganze bei der o.g. Problembeschreibung auch für Fachmänner lange?
Danke für jede Hilfestellung, wir wissen langsam wirklich nicht mehr weiter... Euch Frohe Ostern!