Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust

Diskutiere Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln mit dieser Kiste. Genaue Typbezeichnung: Vaillant ecoTEC Plus VCW DE 206/5-5 R2...

Linkshänder

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2024
Beiträge
2
Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln mit dieser Kiste.

Genaue Typbezeichnung: Vaillant ecoTEC Plus VCW DE 206/5-5 R2.

Alle 6-8 Wochen fällt das Ding aus. Keine Heizung, kein Warmwasser. Mit der Entstörtaste krieg ich sie in der Regel wieder zum Laufen (1-3 Mal drücken). In seltenen Fällen hilft nur der komplette Neustart.

Das Display zeigt je nach Laune folgende Fehlermeldungen: F.28 - Ausfall im Anlauf: Zündung erfolglos; F.29 - Ausfall im Betrieb: Wiederzündung erfolglos. Selten auch: Fehler, Gasweg prüfen. Zwei verschiedene Sanitärfirmen haben sich das angesehen. Einmal wurde die Zündelektrode ausgetauscht. Keine Besserung. Ist das normal?

Dreimal im Jahr muss ich zudem Wasser nachfüllen. Vor 6 Wochen auf 1,6 aufgefüllt, nun springt die Anzeige hin und her zwischen 1,1 und 0,8 im Minutentakt
Ist das normal?

Therme is circa 10 Jahre alt und steht auf dem Dachboden, unsere Wohnung ist im Dachgeschoss. Wartungen haben wir immer machen lassen, die letzte ist ein Jahr her.

Tl,dr: Therme fällt oft aus mit Zündungsfehlern und verliert viel Wasserdruck, Sanifirmen finden keinen Fehler.

Danke Euch!
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.946
Zu prüfen wäre das Ausdehnungsgefäß, die Gasarmatur, und der Primär Wärmetauscher der undicht sein könnte. Im Zweifelsfall den Vaillant Werkskundendienst beauftragen.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.378
Dein Fehlerproblem ist bekannt. Gasarmatur wechseln und sie geht wieder. Da hat Honeywell misst gebaut.Listenpreis ca 175€ netto
 

Linkshänder

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2024
Beiträge
2
Dein Fehlerproblem ist bekannt. Gasarmatur wechseln und sie geht wieder. Da hat Honeywell misst gebaut.Listenpreis ca 175€ netto
Danke Euch, Gasarmatur wurde allerdings vor 2 Jahren getauscht, wie ich jetzt erfahren habe.

Habe den Vaillant Werkskundendienst beauftragt, und sogar für Montag gleich einen Termin bekommen (Stuttgarter Raum).
 
Thema:

Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust

Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft

    Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft: Hallo zusammen, ich hatte ein paar Änderungen an obiger Therme vorgenommen, wie z.B. die interne Pumpe auf eine höhere Leistung gestellt...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit der Änderung der Minimal-Drehzahl des Gebläses gesammelt? Kann es negative Auswirkungen geben, wenn ich die...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - sehr laute Vibrationsgeräusche

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - sehr laute Vibrationsgeräusche: Moin, wenn die Therme mit Heizen beginnt, kommt es manchmal für ein paar Sekunden zu sehr lauten Vibrationen. Kennt jemand dieses Geräusch? Unser...
  • Ähnliche Themen

    Oben